请教老师:
> > 我们的项目,全轻钢结构,长54米,12米跨,两台10吨行车,柱距5.5米(中间有一抽柱,即有一柱距为11米)。
> > 设计院的设计为钢柱和地脚螺栓铰接、4颗螺栓,砼基础500x600,设计院先提供土建图纸让我们进行土建施工,目前施工单位已经扎好钢筋,支好模板;厂房招标后,设计院图纸资料已经提交给轻钢厂家。
> > 现在轻钢厂家拿出的方案是8颗螺栓,刚接,砼基础需要800X650,说,他们可以按设计院的铰接的去做,但铰接的有可能不能保证我们的使用要求。
> > 作为建设单位我们该怎么办?若用轻钢提出的刚接,施工方的返工费和柱筋损失由谁承担?在线等待!!谢谢!