[求助]:异型柱上端钢筋过密问题

[复制链接]
发表于 2004-3-8 23:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请教框架结构异型柱与梁连接处钢筋过密导致砼浇注问题,从设计方面有好的解决方法吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-3-14 14:27:25 | 显示全部楼层
减少柱间距离,这样梁跨度减少,钢筋用量减少。柱子钢筋在角部放大,中间构造配筋(直径不小于12),不过柱子的配筋基本是构造配置的。采用异型柱的条件之一就是柱网不能太大的。。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-15 16:53:20 | 显示全部楼层
1.加大柱、梁截面
2.加大钢筋直径,减少根数。
3.使用高强度钢筋(HRB400)和混凝土
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-21 15:55:49 | 显示全部楼层
梁纵向钢筋直径不应大于该方向柱截面高度的1/25,且纵向受力钢筋直径不宜大于22mm,不应大于25mm。所以直径还不能随便加大!!(江苏异型柱规程6.5.5条第一款)