[日积月累]:pm中的板导荷方式问题

[复制链接]
发表于 2002-10-16 14:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
在pm中输入主梁,次梁后,在输入荷载时查看楼面导荷方式并未将次梁考虑在内,这样是否与实际情况不符?请各位高手指点.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2002-10-18 16:32:20 | 显示全部楼层
跟实际的情况是不同,但正确设置也不会有不安全的地方。我们在设计是通常不仅仅设置实际意义的主梁,而且实际意义的二级甚至三级次梁,也将其设置为主梁计算。将那些负荷面积小,影响不大的小梁设置为次梁,一简化计算,避免出图的复杂。由于他们负荷面积小,所以传导到上一级梁的集中荷载也就相对小,即对主要梁柱的偏差影响小。而且我们定义的荷载通常是保守的,所以整个计算下来应该是比实际受力情况大。