50系列规范已经颁布的差不多了,因为颁布时间不一,期间出现的错误矛盾之处也不止一处,所以在此开个头,希望大家在日常工作中发现规范有疑问、错误或者矛盾的地方贴上来,以提醒同行们多多注意。在此先谢过了!(希望在此贴下跟贴的朋友不是为了跟贴而跟贴,目的不言自明!)

这次提到的是剪力墙边缘构件的问题(各规范所矛盾之处),希望对大家在设计中有所提示!
1、高规7.2.16.2条:约束边缘构件纵向钢筋的配筋范围不应小于图7.2.16中阴影面积,其纵向钢筋最小截面面积,一、二级抗震设计时分别不应小于[U]图中阴影面积[/U] 的1.2%和1.0%并分别不应小于6Φ16和6Φ14。
2、砼规11.7.15.2条:一、二级抗震等级剪力墙约束边缘构件的纵向钢筋的截面面积,对[U]暗柱[/U] ,分别不应小于约束边缘构件沿[U]墙肢长度lc[/U] 和墙厚bw乘积的1.2%、1.0%;对于端柱、翼墙和转角墙分别不应小于图11.7.15中阴影部分面积的1.2%、1.0%。
3、抗规6.4.7条:抗震墙的约束边缘构件包括暗柱、端柱和翼墙(图6.4.7)。约束边缘构件沿墙肢的长度和配箍特征值应符合表6.4.7的要求,一、二级抗震墙约束边缘构件在设置箍筋范围内(即图6.4.7中[U]阴影部分[/U] )的纵向钢筋配筋率,分别不应小于1.2%和1.0%。
其中对于暗柱的纵向钢筋计算的计算范围是不一致的,我们一般是按照高规及抗规做的。
<font color=blue><b>[斑竹提示]:没有实际内容的跟帖一律删除!          </b></font><font color=red><b> </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by BAI_PPPP</i></font>
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-3-22 08:36:34 | 显示全部楼层

Re: [必看]:没事找找50系列规范的BUG,欢迎有志之士加入!

最初由 六儿 发布
[B]50系列规范已经颁布的差不多了,因为颁布时间不一,期间出现的错误矛盾之处也不止一处,所以在此开个头,希望大家在日常工作中发现规范有疑问、错误或者矛盾的地方贴上来,以提醒同行们多多注意。在此先谢过了!(希... [/B]


砼规11.7.15.2条已做勘误:

砼规11.7.15.2条:一、二级抗震等级剪力墙约束边缘构件的纵向钢筋的截面面积,对暗柱、端柱、翼墙和转角墙分别不应小于图11.7.15中阴影部分面积的1.2%、1.0%。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-1 15:25:33 | 显示全部楼层

  1.   [FONT=courier new]
  2. 《砌体结构设计规范》GB50003-2001勘误

  3. 按本规范第一次印刷版本。凡因按强制性条文要求对相应条文作出的改动,应以强制性条文为准。
  4. P6倒数第2行中的李岡,改为李岗
  5. P19倒数第5行第3个字后加“质量”二字,即为施工质量控制等级…
  6. P24倒数第7行 γβ——不同砌体材料后加“构件”二字
  7. P25 5.1.2注中砌块后加"砌体",即对灌孔混凝土砌块砌体
  8. P29式(5.2.5-4)中的h应为hc
  9. P32第8行中fVG应为fvg(g为小写)
  10. P46表7.3.2中洞宽中hh应为bh
  11. P47图7.3.3中顶梁h1应为ht
  12. P49式(7.3.6-6) 为
  13. P58图8.1.2 c)左图中补网距Sn
  14. P71式(9.3.2-1)中h应为h0
  15. P82式(10.3.1)有误,应以抗震规范式(7.2.9)为正。
  16. P87表10.4.11-1~2最小配筋率加强部位对应的三级均改为0.11
  17. P88表10.4.12最后边栏倒数第2格的Φ8@200改为Φ6@200
  18. P98图C(b)中右侧铰支杆应取消。
  19. P140 9.4.9第1行倒数第3个字"它"改为"他"

  20.                          《砌体结构设计规范》国家标准管理组
  21.                                      2002.6.12
  22.   [/FONT]
复制代码
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-5 10:09:08 | 显示全部楼层
钢结构设计制图03G 102
12页
(五)2。“个数×等长尺寸=总长的形式标注 图1-22”
结果图上是 等长尺寸×个数
38页的图也有这个问题
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-4-9 18:22:45 | 显示全部楼层
感谢楼上几位!
    此次是对《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中7.5.1条对梁腹板的定义有一点疑问:其中缺少对倒L形截面的腹板高度的明确定义。这主要对我们按照砼规10.2.16条计算边梁(及楼层内洞口边梁)侧纵向钢筋有影响,大家可以对照一下PKPM自动生成梁平法施工图就知道了,我们这里的总工偏向于按矩形截面计算。
    不知道规范的这个地方有没有修订过,也希望2楼的朋友能把砼规的修订内容贴上来,估计有好多和我一样的朋友不知道修订的内容。
在此先谢过了!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-10 00:43:50 | 显示全部楼层
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-5-28 20:41:15 | 显示全部楼层
砼规勘误表找不到呀,你的链接不对。

<font color=blue><b>[斑竹提示]:确有问题,原来是好的,那位贴上来吧。   
</b></font><font color=red><b> </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by BAI_PPPP</i></font>
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-5-31 22:59:58 | 显示全部楼层
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)勘误表
页        行        误        正
49        倒8行公式(7.3.2-1)                  
57        正4行        2r2        2r1
85        图7.7.2        横行只到点划线边        应到阴影边实线
138        倒2行        应向上弯折        可向上弯折
142        14行、19行        h        h0
143        倒12行                  
149        倒4行        0.8        0.08
156        倒3行        或斜向吊筋        或斜向吊筋(图10.7.12)
167        表11.1.4注1        设防烈度直接由本表        设防烈度由本表
168        正8行        γRE        γRE
169        倒5行        与强度标准值        与标准值
188        正11、12、14、20行        外侧柱、梁上部        柱外侧
193        正11行        1/16;当        1/16,当
194        倒10行        上一层的墙肢,剪力墙的        上一层剪力墙
196        正4-5行        对暗柱,分别···;对端柱        对暗柱、端柱
196        正6行        ;        。
224        图G.0.1(d)        下部第2条横线上的竖线与竖线2未对齐        与竖线2对齐
333        倒10行        锚固做法与顶层中间节点处相同        顶层中间节点和中间层端节点处相同
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-12 11:37:30 | 显示全部楼层
官方版的
49页式(7.3.2-1)中A'sso应为Asso 。
85页图7.7.2上边最左的尺寸界线应左移至有阴影矩形的右边界。
143页式(10.5.6)下的两个fyv=均应为fyv×。
149页的式(10.6.9-1)中的0.8应为0.08。
167页表11.1.4注1的第一行“直接”二字应删去。
168页表11.1.6注2中应为γRE=1.0 。
169页倒五行“强度标准值”应为“标准值”。
188页十一行最右边“外侧柱纵向钢筋”应为“柱外侧纵向钢筋”。
188页十四行最右边错误同上。
188页二十行最右边“梁上部”应为“柱外侧”。
193页十一行“1/16;”应为“1/16,”。
194页倒十行“的墙肢,”应删除。
196页第四、五行“分别不应小于...1.0%;对”应删去。
196页六行最后“;”应为“。”。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-18 22:05:31 | 显示全部楼层
砼规7.8.1关于局部受压验算,“配置间接钢筋......”应为错误先见结构设计论坛e3e8的贴。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-8-10 12:16:08 | 显示全部楼层
对于框支剪力墙结构中底部加强区高度的一点疑问:
抗规6.1.10条规定:可取框支层加框支层以上二层的高度及落地抗震墙总高度的1/8二者的较大值,[U]且不大于15m[/U] 。
高规10.2.4条规定:底层带转换层的高层建筑,其剪力墙底部加强部位的高度可取框支层加上框支层以上两层的高度及墙肢总高度1/8二者的较大值。
问题就在出现“不大于15m”这点上,当转换层在3层或者3层以上时,就出现矛盾了,往往是如果框支层加上其上两层高度时远大于15m这个限值了,目前本人还是按高规的取值,底部加强区的高度大于15m。不知道坛子上朋友有没有权威的说法,或者自己的见解!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-11 16:45:46 | 显示全部楼层
送上一份真正官方版的!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-16 12:05:50 | 显示全部楼层
荷载规范50009-2001,4。5。1条文说明提到的3。3。1条找不到。
顺便请教各位高手,雨篷抗倾覆计算,均布荷载与施工,检修荷载是否同时考虑。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-16 17:44:03 | 显示全部楼层
太好了,谢谢!!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-1-9 07:59:17 | 显示全部楼层
good
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-11-10 10:55 , Processed in 0.283944 second(s), 61 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表