找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 667|回复: 5

[求助]:关于消防系统防火阀的一个疑问?

[复制链接]
发表于 2004-3-29 15:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
风机防火阀一般有两种,一种是取其电信号,另一种需要去联动控制,我就是搞不明白什么样的防火阀是前者,咱们只需加一接口模块,什么样的属于后者,咱们设计时需加一联动模块?!请哪位大侠告知……
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-4-3 22:29:48 | 显示全部楼层
防火阀是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动或封闭装置。防火阀装置在通风及空调系统内。
安装在空调系统内的防火阀只需加一接口模块,安装在通风系统内的防火阀需加一联动模块,去启动风机。
个人理解不知正确否。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-4-4 09:44:59 | 显示全部楼层
那么排烟系统的烟道上的排烟口也应该是联动模块了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-4 11:01:07 | 显示全部楼层
按暖通专业的要求做,不就行了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-4-4 14:45:10 | 显示全部楼层
暖通有时候提的乱七八糟,并且不是同一个人解释的完全不同!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-4 23:18:57 | 显示全部楼层
我觉得排烟系统上的防火阀也应加联动模块,在启动排烟风机的同时也应返回动作信号。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对