[求助]:地下室结构设计问题求助!!!

[复制链接]
发表于 2004-4-13 17:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
最近遇到了一个工程设计任务,某景区的污水处理站,按业主的要求把所有建、构筑物深埋,地表不留一点痕迹。但是当地的地理条件有限,只能将两者叠加布置成假二层形式,即地下室底板上开洞,将构筑物大部分埋于其下,而底板以上外露1米左右,以便工作人员操作。
我初步设想将地下室作成箱型整体式,以便利用其内部空间,但底板要开较大洞口,不知是否可行,在相应规范中没有得到答案。
本人刚刚毕业初次遇到这类问题感到无从下手,特向各位老前辈请教,请多多指教,感激不尽!


特呈上由工艺专业设计的建、构筑物尺寸图一张以便各位查询。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-4-13 18:36:32 | 显示全部楼层
1可以考虑调整一下平面布置,将附属用房调整至水池之上,水池埋深再增加一些,比较好做
2.如果地下水位不高,原来的方案也可行,将附属用房与水池分缝处理
3.全地下的方案很费钱的,问问建设方是不是值得?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-4-15 10:14:05 | 显示全部楼层
感谢前辈的帮助!
但是这些水池是没有顶板的,只是有一周的走道板而已,所以房间不能放在上面。
分缝处理,防渗漏也是个大问题啊?你的意思是把附属用房与水池分成两个部分来分别处理吗?
作为业主方,他们是不考虑经济问题的,只是想到是否美观,是否影响景区的整体效果而已
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!