发表于 2004-4-15 22:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
现在在现场的变压器温控器的定值设计院一般都 不给,厂家也说的不是很清楚,请教对于这一问题是不是有一些规定,不用让我们在每个工程都去烦。
电厂的主变及厂变  
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-4-15 22:35:36 | 显示全部楼层
电力变压器运行规程都已规定的很清楚,一般每个电厂、变电站的现场运行规程也有明确规定。这个定值应该是调度的继保专职管的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-4-16 00:25:00 | 显示全部楼层
我不知道朋友是干什么的,但在我们现在所做的电厂中,这种定值不同于继保定值,说它重要吧,可没人在乎,不重要吧,少了它又不行,最近干的几个电厂全部都有这样的问题 ,你说的调度给的定值,没有这个。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-16 17:40:45 | 显示全部楼层
如果说是新设备就查一查技术协议之类的东西,否则就按电力变压器运行规程拟定数据
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-4-16 19:01:58 | 显示全部楼层
请问在哪里可以找到 谢谢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-5-3 13:20:01 | 显示全部楼层
变压器温控器的说明书哪,你看看有没有啊
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-5-3 20:34:23 | 显示全部楼层
大型变压器及干式变压器的厂家的说明书中有报警温度、开通风机和跳闸温度。小型的油浸变亚器一般不带温度控制器。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-5-3 21:24:08 | 显示全部楼层
应该根据变压器允许温度与温升确定,采用A级绝缘的变压器(我国电力变压器大部份采用A级绝缘),在正常运行中,当最高周围空气温度为+40℃时,变压器绕组的极限工作温度为105℃。由于绕组的平均温度比油温高10℃,为防止油质劣化,规定变压器上层油温最高不超过95℃,而在正常情况下,为绝缘油不致过度氧化,上层油温应不超过85℃为宜。对于采用强迫油循环水冷和风冷的变压器,上层油温最高不超过80℃,而正常运行时,上层油温不宜经常超过75℃。
对A级绝缘的变压器,当最高周围温度为40℃时,国家标准规定,绕组的温升为65℃,上层油的允许温升规定为55℃。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-5-20 22:49:53 | 显示全部楼层
强油通风变压器厂家图上是55度启动风扇电机,而我们这里设在45度启动,应设那一个。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-22 22:35 , Processed in 0.189209 second(s), 47 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表