[讨论]:滑坡排水设计重现期取多少合适?

[复制链接]
发表于 2004-4-17 20:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
小弟是重庆搞岩土的,重庆的一帮专家写了一本《地质灾害设计规范》,其中排水工程部分要求采用《室外排水设计规范》,并要求地勘报告提供暴雨强度(没搞懂),并将滑坡排水设计重现期定为20年一遇,本人采用重庆地区的暴雨强度公式对一个滑坡的排水沟进行了计算,其明渠断面大的惊人,与水工部门的推理公式(20年重现期的暴雨强度60mm/h)差别太大,请问若采用《室外排水设计规范》,地质灾害设计中重现期应该取多少合适。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-4-30 09:38:56 | 显示全部楼层
滑坡排水设计是不是指挡土墙的排水啊
我认为应该套防洪的标准中防山洪的标准
这里的防洪二十年一遇不是暴雨公式里的暴雨重现期
暴雨重现期一般地区只要取一年一遇即可
重要地区可以取2~5年
二者的统计样本不同
这里的设计流量应该计算洪峰流量
用推理公式计算,经验公式校核
一般性粗算时,可以用公路院的公式,参数较好选择
如果一定要用暴雨公式
个人认为取2年暴雨重现期,集水时间取5min,并用5年一遇来校核
另外排水沟的坡降宜取大一些,有条件的话流速取规范上限,可以缩小断面
以上为个人看法,如有出入,请指正
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-5-7 15:02:15 | 显示全部楼层
非常同意楼上的看法,我在规划中遇到相同问题时,一般是按暴雨强度公式,1-2年,不是20年。