请教几个问题:
1、人防地下室,战时配电线路能否穿钢管明敷?以及口部的按钮和照明线路能否穿钢管明敷?
我见人防图集的口部大样处的管线是暗敷的。
2、如果人防的战时配电线路是明敷的,那么人防施工图在平时只须预留相关管线的套管即可?
3、800kVA的变压器主进开关电流整定值用1250A好,还是1600A?
4、10kV开关站可以用环网柜吗?一个小区变压器装机容量10000kVA,由于要预留开关站面积,我说要100m2,但有人说30m2可以了,因为开关站用环网柜,进出线只用负荷开关,不加熔丝保护线路;而不是用断路器柜。
5、潜水泵控制箱的开关是否要带漏电,好像国家图集上的是不带漏电的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-4-25 12:06:56 | 显示全部楼层
谈谈我的观点
1。人防管应该可以明敷。
2。应该考虑平战结合,平时也要使用。
3。北京市供电局建议使用1600A
4。北京供电局规定1250kVA以下可以使用环网柜。
5。不必带漏电。
个人观点,仅供参考。呵呵。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-25 14:12:51 | 显示全部楼层
人防的做法要看是几级人防工程吧,一般五级、六级的工程我们院的做法是:
1、人防地下室,战时配电线路能否穿钢管明敷?以及口部的按钮和照明线路能否穿钢管明敷?
答:可以穿钢管明敷,也可以暗敷钢管,战时穿线。口部的按钮平时我们都没装,只是预留了穿墙套管,照明是暗敷的。
2、如果人防的战时配电线路是明敷的,那么人防施工图在平时只须预留相关管线的套管即可。
答:回复同上。
5、潜水泵控制箱的开关是否要带漏电?
答:不需要,我从没用过带漏电的,嘻嘻。