地下水位以下的设备基础,施工完成以后,出现渗漏问题,怎样处理?各位朋友有什么高见?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-5-9 09:58:08 | 显示全部楼层
目前地下建筑的渗漏表现为两大类:一类是施工缝、变形缝、板面龟裂缝、结构不均匀沉降裂缝,混凝土结构施工缺陷等造成渗水、漏水。另一类是由于混凝土结构的热阻性能差导致的冷凝结露问题,从而出现季节性潮湿、霉变。
目前我国的地下渗漏治理措施方法比较成熟,大都能够针对渗漏产生原因,进行合理的方案制定、材料选择,并配备成熟的施工队伍,通过堵漏、注浆、抗渗处理,就能有效控制漏水渗水问题。
当前,对于地下室的防潮和霉变控制,大多通过强制通风解决。事实上,作为地下建筑,所需要的空气交换通风,保持定量的新鲜空气所需要的能耗极少。但对于控制墙面湿度,靠新鲜空气干燥墙面,是削足适履之举。因是,墙面返潮、霉变季节,往往空气湿度较大。要实现干燥墙面的目的,所消耗的能量与换气所需能耗相比成倍增加,一旦疏忽,霉变出现后,对人体健康影响极大。而解决上述问题,目前是通过建筑手段,即需要将建筑物理、材料科学进行有效结合进行治理。

对于地下建筑混凝土围护结构,要进行提高热工性能的做法代价较高,不仅如此其前提必须达到防水可靠要求,目前工程中还难以保证。但对于防止混凝土维护结构在空气湿度大、地面地下温差大的情况下,通过必要的粉刷材料的改性,使之用于地下外围护混凝土结构内粉刷,控制粉刷层的热阻,是降低和消除墙面防潮和霉变的重要手段。具体做法是,铲除表面装饰层、起壳的粉刷层,表面进行一道10mmD1抗渗剂处理,然后采用10mmQ1抗渗剂处理,具有良好的防潮、防霉效果。