主楼地上17层,裙房4层,
主楼的其中一个楼、电梯在角部,我在电梯间设了剪力墙,
想问的是楼梯处是否一定需要设剪力墙加强?
因为该楼梯刚好位于角部。如果不设如何加强?

我不设算了一下,所有规范要求限制均能满足,而且也比较理想,
角部处的角柱配筋也不大。
6度区,3类土。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-5-10 19:37:54 | 显示全部楼层
对你一个17层的结构,我认为楼梯在角部时,还是做剪力墙进行加强为宜。这不是什么强制性规定,只是构造要求。一般认为角部是在整个平面中位移最大,而楼梯间在楼层平面没有板,刚性比较弱,因此宜对竖向构件加强。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-5-12 15:27:40 | 显示全部楼层
我想这样做,剪力墙作160厚或开结构洞,配筋按构造,以同时抗规和构造加强的要求,
这样行吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-5-12 20:01:45 | 显示全部楼层
剪力墙的厚度规范是有要求的。依据你的情况,墙厚160是规范允许的。但墙厚要注意以下2个问题,一是:如果有与墙同方向的梁,则应注意梁筋的锚固,如果墙厚小于梁宽,梁筋无法锚固,除非可锚入其他方向;二是,如果墙上有梁搁支,则应注意梁负筋的直径,有0.4lae的要求,如果梁受力较大的话,而墙厚较小,会导致梁负筋无法配。
关于墙体的配筋,我的建议,还是将剪力墙输入整体计算模型,按整体计算后的结果进行配筋。如果不参与整体计算,可能会导致某些构件有问题。
墙体的构造要求,无论是在什么情况下都应当满足相应抗震等级的构造要求。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-5-13 17:52:13 | 显示全部楼层
奖励大地爱心币10
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-6-24 06:59 , Processed in 0.364854 second(s), 39 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表