问题1
7.5.5 底部的钢筋混凝土抗震墙,其截面和构造应符合下列要求:

  1 抗震墙周边应设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱)组成的边框;边框梁的截面宽度不宜小于墙板厚度的1.5倍,截面高度不宜小于墙板厚度的2.5倍;边框柱的截面高度不宜小于墙板厚度的2倍。

  2 抗震墙墙板的厚度不宜小于160mm,且不应小于墙板净高的1/20;抗震墙宜开设洞口形成若干墙段,各墙段的高宽比不宜小于2。
洞口要开多大才符合第2点要求,按照高规的要求:弱连梁连接的两片墙才算墙段,这在底框无法做到。
问题2:
混凝土规范
第7.2.4条   受弯构件正截面受弯承载力的计算,应符合本规范公式(7.2.1-3)的要求。当由构造要求或按正常使用极限状态验算要求配置的纵向受拉钢筋截面面积大于受弯承载力要求的配筋面积时,按本规范公式(7.2.1-2)或公式(7.2.2-3)计算的混凝土受压区高度x,可仅计入受弯承载力条件所需的纵向受拉钢筋截面面积。
是否意味着只要计算值不超筋,实配超时可不算超筋
问题3:
有隔热层的屋面板、梁构件环境类别是什么?