一弧型轴网的框架结构,一端部有大开间的井字梁。其计算对扭转的文件如下:

振型号  周期   转角    平动系数(X+Y) 扭转系数
      1       0.8409    146.63        0.63 ( 0.44+0.19 )      0.37
      2       0.7814     51.76        0.99 ( 0.38+0.61 )      0.01
      3       0.7280    133.70        0.39 ( 0.18+0.20 )      0.61
      4       0.2550    142.91        0.65 ( 0.42+0.24 )      0.35
      5       0.2388     46.78        0.98 ( 0.46+0.52 )      0.02
      6       0.2232    125.59        0.37 ( 0.12+0.24 )      0.63
      7       0.1373    150.61        0.73 ( 0.56+0.18 )      0.27
      8       0.1287     51.92        0.94 ( 0.36+0.58 )      0.06
      9       0.1190    121.00        0.33 ( 0.09+0.24 )      0.67
     10       0.0930    152.74        0.74 ( 0.58+0.15 )      0.26
     11       0.0865     57.02        0.97 ( 0.29+0.68 )      0.03
     12       0.0793    131.84        0.29 ( 0.13+0.16 )      0.71
     13       0.0003    180.00        1.00 ( 1.00+0.00 )      0.00
     14       0.0005    180.00        1.00 ( 1.00+0.00 )      0.00
     15       0.0009      0.00        1.00 ( 1.00+0.00 )      0.00

地震作用最大的方向=   -21.635 (度)

  === 工 况 2 === Y方向地震力作用下的楼层最大位移
  Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h
----JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy    Max-Dy/h
    4      1       551      11.53        5.92       1.95         3600.
----551       1.08        0.58       1.85       1/3337.
    3      1       428      10.45        5.28       1.98         3600.
----428       1.87        0.93       2.02       1/1922.
    2      1       292       8.58        4.39       1.95         3600.
----292       2.75        1.38       2.00       1/1307.
    1      1       157       5.83        3.06       1.91         5500.
----157       5.83        3.06       1.91       1/ 944.

   Y方向最大值层间位移用:    1/ 944.

这种结构平面布置能行得通吗?是否需要设伸缩缝?
能否通过调整部分柱宽来满足1。5的限值要求?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-5-29 21:47:23 | 显示全部楼层
建筑抗震设计规范GB 50011-2001:扭转不规则时,应计及扭转影响,且楼层竖向构件最大的弹性水平位移和层间位移分别不宜大于楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的1.5倍。调整部分柱宽效果不会太理想,不过4层的结构,不满足也可以吧,另外振型数有些多,大于3倍的层数了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-11 00:05 , Processed in 0.242521 second(s), 34 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表