1.住宅竖干用母线配电,最后几层的母线可否变截面。例如:15层住宅开始用630A,最后几层用400A.
2.由于人防面积大于5000m2,人防战时电源,是否需要3路电源。1路平时电房引来,1路区域电源,1路人防发电机房引来。哪怎样切换?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-5-23 14:45:18 | 显示全部楼层
说说我的看法:
1、母线变截面理论上并无不妥,但在变截面后,由于导体截面不同,两段之间肯定要做不同的线路保护,经济上就得考虑合理与否了。
2、平时电源与区域第二电源的切换应在引入人防的线路之前完成,而人防自备与人防线路之间的切换在后,应该不存在三电源切换的问题。
不知说得对否,大家都来探讨一下。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-5-24 08:48:01 | 显示全部楼层
其实一楼的2问题主要来自人防电根据图籍往往只有一路,而如果把整个人防区供电仅用一个自切后的电源供往往和整个建筑配电的设计原则相左,如:人防内有照明,动力,和排烟风机,战时排烟风机等各类负荷.
我得做法就是除排烟风机单独自切外,其余照明动力及战时排烟风机电为一路自切后的电源供给总配电箱放在战时值班里,并预留人防进户管,至于人防的那个ATS我一般不表达(我理解这个是战时动员在另行加设的),当然业主或审图要求除外
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-5-25 07:23:14 | 显示全部楼层
关于第一个问题,同意一楼的意见。第二个问题,我是这样认为,作为人防战时电源,应该有备用电源,在外电源遇破坏时,自动投入备用电源。至于几路电源视建设单位和工程重要程度而定。切换当然是自动切换!原理是设定主辅电源(主电源与备用电源),超过两路以上的备用(辅助)电源,应该设设备用1、备用2等(即自动投入的顺序),互检失压后、按自动投入顺序(通过串入继电器接点控制)启动。
论坛插件加载方法
发表于 2004-12-9 11:33:57 | 显示全部楼层
嗯,又学了不少,向大家学习
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-9 16:49:55 | 显示全部楼层
我同意2楼看法,一般设计来讲如果觉得非要用400A的导线的话,可以从总配电房直接拉出一根导线用于最后几层。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-10 19:07:35 | 显示全部楼层
基本同意2楼看法,第一个问题。母线变径理论是可以的,不过在实际施工中,感觉变了经会很麻烦,我是不会轻易变径的,第二个问题,人防应该是二级负荷,外来电源和自发电备用电源两套,而且弄个自动切换装置就可以了,这是在线路末端切换的,(这才叫二级负荷)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-17 20:54:19 | 显示全部楼层
受益匪浅
~~~~~~~~~~~~~~~~
3Q
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-5 00:36 , Processed in 0.328634 second(s), 44 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表