- UID
- 146846
- 积分
- 0
- 精华
- 贡献
-
- 威望
-
- 活跃度
-
- D豆
-
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2004-6-6
- 最后登录
- 1970-1-1
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
.150吨三台拼成一个450吨的冷水塔,合用一个集水盘(其实就是把集水盘贯通起来),进水口,出水口,排污口,快速补水口,自动补水口,溢流口都是三套,这样的结构不存在水位不同的问题,是不是就不需要做什么平衡管平衡阀了?(空) 新手上路请多关照
.我是单机对单泵,三个横流小塔拼成一个大塔,一排两面进风,冷却塔进水管并联,只在各小塔进水口做蝶阀,初运行时调节一下,水量平衡以后各阀开度不变,各出水管不装阀,在回水干管上装个过滤器(带旁通),请问这种做法可以吗?(空) 新手上路请多关照
.理由:1、塔放在室外绿化带,冷冻站在一层,一墙之隔,管道阻力不同引起的进水量不同可通过蝶阀调节到比较近似,又因为集水盘贯通,水位一致,不存在一头补一头溢的问题。2、其实我觉得可以看成是就是一个塔(空) 新手上路请多关照
.可以。怎么不让厂家做成一个大底盘,一套出水补水。(空) gwhgood
.那样的冷水塔不就和圆塔没有什么区别了?(空) wxg1974
.从哪里看和圆塔一样?(空) 新手上路请多关照
.要什么区别?方的圆的不是区别?(空) gwhgood
.理论上是可以的。实际上由于水管存在阻力、水流量的大小和方向等的不同,更大可能是将出现有的溢流、有的进气断流现象。(空) gyy
.有的溢流?集水盘是贯通的,水位一致,怎么会有的?进气断流是什么意思?(空) 新手上路请多关照
.不会!没水了泵抽空,不会。(空) gwhgood
.一台100万大卡蒸汽溴化锂机的两种冷却水方案比较:1.一台泵三个塔,供回水管装三通调节阀,定流量.2.三台泵三个塔,一一对应,变流量,顺便问个初级问题,如果冷负荷减少的话,比如减到30%,冷却水温差不变,冷却水量是不是可以减少到30%(空) 新手上路请多关照
.还有,上海地区,水冷冷水机冬季运行,冷却水温度一般会在什么范围内?(空) 新手上路请多关照
.一套出水补水的算不算订做呀,要不要加钱?还有翻以前的老帖子,看到不少关于平衡管的讨论,那作成一个大水盘不就行了,还要什么平衡管呀??南京的一个项目就是15个塔一个盘,良机的(空) 新手上路请多关照
.远大号称可以30%,双良60%(空) 可靠性
.不过,流速太低,管道内易结污垢,需清洗(空) 可靠性
.建议做保险的系统,兄弟真还没见过冷却水变流量运行的。(空) gwhgood
.1.100万大卡蒸汽溴化锂机为何要配一台泵三个塔,一台泵一个塔不行吗?供回水管装三通调节阀的理由?(空) WCDMA
.夏季用冷冻机制冷水与板式换热器与工艺用的冷却水换热,冬季直接用塔的冷却水与工艺用冷却水换热,工艺用冷却水要求25-32度.一泵三塔的话就是定流量,回水管设电动三通调节阀,探供水温度,低于18度就旁通回冷水机,不上塔(空) 新手上路请多关照
.重点是“为何要一泵配三个塔”?一泵一塔就不能定流量?(空) WCDMA
.2.一台100万大卡蒸汽溴化锂机配三台冷却水泵及三个塔?定量分析其理由?(空) WCDMA
.三台塔为125吨共375吨,因工艺冷却水负荷夏季冬季不一致,冬季要5度温差350吨,夏季要5度温差175吨,100万大卡的溴化锂机要求冷却水300吨,制冷冻水200吨.设计思路为夏季用两塔300吨,冷机制200吨冷冻水,与工艺换热用去175吨,剩下25吨空调用,冬季关闭冷机,375吨塔制造350吨的冷却水...(272字) 新手上路请多关照
.如果夏季100万大卡的溴化锂机要求冷却水300吨,基本上就应该至少配375级别的塔(一台和三台没有区别)。按你的说法,冬季需要375吨塔制造350吨的冷却水,那么也没有看出配三台塔的必要。(空) WCDMA
.啊?300要375的塔?不是1.1的安全系数就可以了吗?(空) 新手上路请多关照
.冷负荷减少是在什么条件下减少?例如今天的气候条件下,冷却水温差不变或冷却水量减少到30%有可能吗?(空) WCDMA
.比如夏季部分设备停产,设计175吨,现在只需要75吨,当然最好是多配几台冷水机,根据负荷变化调整开机台数,但是机房面积不允许,甲方也指定只买一台大的,并签字画押了,其实我想弄清楚的是假如冷冻机的负荷下降到30%时,冷却水要怎么变化?难道都靠旁通旁回机组?还是可以调整温差?还是...(277字) 新手上路请多关照
.你先搞清楚1160千瓦机组在30%负荷下运行的代价和多少设备供应商可以提供连续稳定地在30%流量下稳定运行的机组。(空) WCDMA
.当全部水泵--塔都工作时,没问题的。
在一台水泵及全部塔都工作时,问题就出现了。
这也就是我们给每台冷却水水塔的进出水都加电动阀和对应的水泵联动的原因。(空) gyy
.一台泵全部塔的时候,共用集水盘,不存在一边溢一边补,不设出水电动阀,只设进水电动阀根据开不同泵台数时的水阻变化调整进水量的均衡.我最担心的是如果负荷变化了,不调整冷却水,会不会冷却水温度不断下降,低于18度了,冷机开不了了怎么办?(空) 新手上路请多关照
.其实就是一个初级问题,大家别见笑,冷负荷变化是冷却水的工况是怎么变的?(空) 新手上路请多关照
.冷却水的工况?冷却塔一定时冷却水的最低温度就与外界的干湿球温度有关了。如果外界干湿球温度为35/30,即使室内负荷降到0,冷却水的最低温度也不会降到18度去,如果那样我们要制冷机干嘛?买冷却塔就得了。(空) gyy
.共用一个集水盘没问题,也不存在一边溢一边补。
怎么理解冷却水温度不断下降到18度?这个时候你还有多大空调负荷?要开多大容量的冷机?(空) gyy |
|