昨天遇到一个问题,有人问高层住宅要不要做火灾自动报警系统?
按照常规做法是不需要的,可高层住宅应该都是二类以上建筑,
那么按照《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98的要求二类建筑是宜做火灾自动报警系统的。
做设计这么长时间一直没注意到这个问题,有哪本规范上有明确说明住宅一般不需要做火灾自动报警系统的吗?
还请知道的人给予帮助,谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-6-7 20:58:46 | 显示全部楼层
请在仔细看一下规范,二类以上建筑(不包括住宅)
住宅有自己的规范来明确的
不过现在一般高层住宅都是推荐做的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-6-9 10:41:33 | 显示全部楼层
规范怎么也是互相矛盾的,
按民规和《火灾自动报警系统设计规范》要求是宜做的,
可按高层建筑防火规范的要求又把普遍住宅排除在外了,
真是不知道参照哪本规范才好!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-13 10:02:50 | 显示全部楼层
大多数都是要作的,不过我们这只是做公用部分和设备用房,住宅里面是不作的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-14 10:38:24 | 显示全部楼层
主要是看开发商有没有钱的。本人觉的公用部分和设备用房是要做的!我给人做设计就做的。但一般都被砍掉了。老板们都关心钱,不关心安全的!1
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-15 20:23:01 | 显示全部楼层
我来讲讲我们工地上的现状。
1-4#28层 每幢2户220M2 公用部分做火灾自动报警系统。
5-8#28层 每幢3户138M2 不用做火灾自动报警系统。
通过审图。
我问设计,和每户的面积有关,我对这回答感到挺迷惑的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-16 09:48:00 | 显示全部楼层
最初由 shanghaiyan 发布
[B]我来讲讲我们工地上的现状。
1-4#28层 每幢2户220M2 公用部分做火灾自动报警系统。
5-8#28层 每幢3户138M2 不用做火灾自动报警系统。
通过审图。
我问设计,和每户的面积有关,我对这回答感到挺迷惑的。 [/B]


这个设计的回答是绝对错的或是在敷衍,规范对于要设计的建筑种类有明确的规定,不在这些范围里的,主要看单层面积,有无集中空调和建筑使用场合等来判断的,所以和每户面积无关,还有我判断其中5~8#的高度是不是超过100m了,如果是的话,我想这才是需要安装的理由
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-16 19:09:35 | 显示全部楼层
1-8#高度都一样的都超过100M的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-17 08:59:38 | 显示全部楼层
根据高规,超100米的必须装,不过看楼数设计的本意肯定是不超过100米的,所以,估计1~4#是用了一些所谓的技术手段或是算法算到100米以下的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-21 20:22:28 | 显示全部楼层
我今天仔细看过图纸了
设计说明是这样的"每户面积超过150须在公共部位装火灾自动报警系统和喷淋"
所以我们这是1-4#有火灾自动报警系统,5-8#没有
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-24 13:48:44 | 显示全部楼层
我现在正在做的一个工程:4栋18层住宅安装火灾报警系统,2栋31层住宅不安装火灾报警系统,你说这是怎么回事?
因为18层的建筑公共过道及电梯前室是全封闭的,安装有正压送风系统;
31层的建筑公共过道及电梯前室都装的有窗,是自然通风,除了消火栓按钮其他什么都没装(当然屋顶机房除外)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-27 14:27:14 | 显示全部楼层
高层住宅需要做火灾自动报警系统!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-27 16:00:34 | 显示全部楼层
最初由 jason_1301 发布
[B]我现在正在做的一个工程:4栋18层住宅安装火灾报警系统,2栋31层住宅不安装火灾报警系统,你说这是怎么回事?
因为18层的建筑公共过道及电梯前室是全封闭的,安装有正压送风系统;
31层的建筑公共过道及电梯前室都... [/B]


18层安装是参考安装有集中空调的建筑须安装的这一条,因为这一条理解起来就是有风管穿防火分区
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-27 17:01:12 | 显示全部楼层
为了下载,只能在发一条了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-3 16:33:18 | 显示全部楼层
我们公司正在做这个呢!!
在上海,卢湾区!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-18 18:21 , Processed in 0.207343 second(s), 59 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表