请教各位同行:
     用pkpm计算一八层剪力墙结构,计算结果显示嵌固层以上一层的剪重比比较大,为10%,后来我们总工说剪重比太大,觉得结构太刚了,但我不知道怎样来调整这个剪重比较合适,并且这是我的位移已经刚够侧移限值1/1000。
请各位多加指教:)谢谢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-8-7 17:31:50 | 显示全部楼层
对于10%的剪重比,确实是太大了。
如果要调剪重比,一般是调整结构刚度,这还要结合其他总信息(如周期、位移等)