[讨论]:PKPM-SAT-8计算底框时,6度设防地区是否计算水平地震力?

[复制链接]
发表于 2004-6-18 20:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
PKPM-SAT-8计算底框时,6度设防地区是否计算水平地震力?
由于GB 50011-2001 (3.1.4 抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定外,对乙、丙、丁类建筑可不进行地震力作用计算。)对其有所规定,但具体工作中我一般都将其计算了的,不过这对计算结果的影响很大(特别是柱的配筋量),我们院中有的同志也按规定未作计算,所以想请教各为大虾(特别是重庆地区的)对此有何高见。
QQ7280531*-*b *-*b *-*b *-*b
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-6-18 20:48:05 | 显示全部楼层
按规范是可以不算,但软件能算,算了也没有坏处。我们也比较过不算地震力与计算的差别,几乎没多大的差别,但不知是否有普片性。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-6-18 20:50:54 | 显示全部楼层
对于梁的配筋来说没多在影响,可对柱的影响会很大。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-1 18:14:40 | 显示全部楼层
6度我觉得构造按抗震来就行了,计算可不用考虑抗震。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-1 21:35:30 | 显示全部楼层
当然要算,而且柱梁都是三级抗震的。
比普通小高层的柱梁还要严格
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报