[求助]:请问怎么计算选用水泵的扬程,有什么公式

[复制链接]
发表于 2004-6-21 13:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请问怎么计算选用水泵的扬程:冷却水泵的沿程选用:冷却水泵的流量为冷水机组冷却流量的1.1倍;
2. 扬程:H=AP1+Z+5+L×0.06(mH2o)
3. 说明:AP1为冷水机冷凝气的水压降,冷却塔开式段高度Z,管路沿程损失及管件局部损失四项之和的1.1.-1.2倍,(作估算时,管路管件局部损失可取5mH2o,沿程损失可取每100米约6mH2o。请问这是正确的算法吗?还是有跟容易的算法?
比如我现我选用水源热泵系统.在最难走的一只盘管流量为2.6立方/小时。水压降为20KPA
通往此机的水管由10米DN32\20米DN50\11米DN65组成(单程)。3个弯头。水泵和机的落差是7米。请问怎么计算选用水泵的扬程,有什么公式,单位怎么转换?谢谢。各位大侠,小弟非常需要,谢谢