哪位大哥知道氧化锌避雷器的试验资料?急用!!那里能找到?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-6-24 17:29:38 | 显示全部楼层
送上二份有关避雷器的标准
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-24 17:36:05 | 显示全部楼层
GB 11032-89 交流无间隙金属氧化物避雷器,但现在对于中性点非直接接地系统,(35kV及以下)避雷器,实际选用参数与本标准已有很大差别,如10kV系统避雷器用的是YH5WZ-17/45、35kV系统用的是YH5W-51/134,所以试验要求也与标准不同了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-24 17:38:00 | 显示全部楼层
JB/T 5894-1991交流无间隙金属氧化物避雷器使用导则
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-24 20:04:02 | 显示全部楼层
请问楼上大虾,YH5W-51/134和HY5WZ5-54/134有什么区别?
如何安装呢?
谢谢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-25 09:25:21 | 显示全部楼层
一般35kV系统都选择51/134,如果用54/134的可能额定电压较高一些,电站用的型号是YHWZ,"Z"表示电站型.还有避雷器额定电压是54kV残压应该是154kV.
另外,避雷器已经有2000标准(GB11032-2000)您可以查一下.
下面转载一编有关避雷器造型文章供参考.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-30 08:51:01 | 显示全部楼层
请问lhdlgmz:标称放电电流是根据短路电流的大小选择得到的吗?
比如Y5W-48/126和Y10W-51/134,它们的标称放电电流不同,残压也有相应的区别?这个残压是如何得到的呢?谢谢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-30 10:19:51 | 显示全部楼层
标称放电电流不是根据短路电流的大小选择而是根据行进波及线路阻抗确定,其实一般是不进行计算的,按10、35kV电压为5kA,110kV为10kA,110kV变压器中性点为1.5kA选择就行了,残压的选择也相对固定,选择原则是按绝缘配合考虑。残压肯定不能高于设备的绝缘水平,残压的高低主要影响到保护(范围)电气距离。关于绝缘配合要求可参考《DL/T 620—1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规程
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-30 12:06:26 | 显示全部楼层
避雷器雷击电流、残压
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-14 16:33:46 | 显示全部楼层
《DL/T 620—1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-27 13:38 , Processed in 0.292027 second(s), 50 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表