我现自己模拟做一钢结构办公楼,梁柱内力都过了,但在接点设计时90%不过,都是连接问题。
我想问在节点连接处,是梁柱强度(刚接)及剪力最大的地方,而此处由于螺栓和焊缝连接,净截面变小,应力和剪力大大不满足,应如何设计,我用的是sts
其次,设计中要求节点等强度设计,我如何判断他是等强度呢?节点与梁柱本身的强度谁大谁小?
请高手帮帮吧
我毕业两年,设计院工作,现想做钢结构。真心
请班组帮我合并一下
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-7-10 10:15:28 | 显示全部楼层
能否说的确切些,如有无连续梁刚接,用高强螺栓还是等强焊接等等。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-7-12 11:19:53 | 显示全部楼层

回答

我检查了下,次梁于边跨主梁的铰接及次梁与中间梁的连续刚接时,次梁的腹板净截面正应力都不满足,显红。用高强螺栓。我该怎么办?