| 
UID110967积分0精华贡献 威望 活跃度 D豆 在线时间 小时注册时间2004-3-8最后登录1970-1-1 
 | 
 
| 
PKPM新天地二期咨询台答问摘编
×
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 
    1:PMCAD里定义的钢筋强度用于控制钢筋符号;各计算模块里的定义用于
 配筋计算。
 2:转换层以外的构件要想按转换构件调整内力,必需在特殊构件里定义。
 3:砼非标准强度等级的强度,PKPM可按相邻强度的插值计算。构件要定义
 不同的强度等级,具体作方法是在数据格式文件里修改。
 4:厚板转换层的冲切计算(含柱帽),在SATWE程序复杂楼板有限元分析
 模块SLABCAD里计算。
 5:SATWE参数设置中斜交抗侧力构件角度最多允诺12个方向,即12对角度。
 6:三维计算选择扭转耦联计算结果不一定比非耦联大。
 7:SATWE选择按抗震规范5.2.5条调整各楼层内力不含地下层,取正负0.00
 以上。
 8:三维计算的振型个数,以保证有效质量系数大于90%为准。不是越多越好,
 它有一个上限,就是不能超过结构的固有振型总数。否则,会导致程序
 无法运行。
 9:钢支撑上的线荷载,目前在PKPM软件中只能将其简化为周边上的点荷载加
 以处理。
 10:传到基础上的标准荷载,在SATWE中菜单取名为底层墙柱最大组合内力,
 其中的D+L为1.2D+1.4L组合。要得到新地基规范的基础各荷载组合,
 可以到JCCAD中读取上部荷载。
 11:SATWE参数中转换层层数不管是否有地下室应自下而上数层数。地下室
 的信息由地下室层数参数自动识别。
 12:PREC三维部分需在PM中建模导入PREC,不能直接建模。PREC二维部分
 可以以三种方式建模:手工填写数据文件、直接交互建模和从PK或PM
 中导入建模数据。若要直接输入内力进行计算,则需在交互菜单中选
 取“不算梁柱自重”选项,然后在荷载输入把内力作为荷载输入。
 13:网络版用户若发现客户端进不去,可将服务器端的
 PKPM/NEYSRVER/CLICFG.INI文件拷贝到客户端的CFG文件夹下.
 14:门式钢架三维建模计算内力程序是没有问题的,计算结果准确。但在进行
 构件验算的时侯,三维分析程序是按等截面来验算的,而且三维计算中
 依据的规范不是门刚规范。
 15:上海地区按《上海市地基基规范》进行桩基设计,单桩承载力取勘察
 报告提供的单桩竖向极限承载力的二分之一输入,即按《地基基础规
 范》GB50007-2002的设计体系输入单桩竖向承载力特征值。在选取
 规范时选上海规范,JCCAD内部会自动转换。
 16:JCCAD可以进行柱、桩对基础底板的冲切计算,目前还没有输出的计算
 文件。需在“人机交互输入”中“基础布置”->筏板->冲切计算,完
 成柱对基础底板的冲切计算,程序会在不满足冲切要求的柱边显示红色
 数字。在桩基有限元计算后观察各种组合的桩反力图,对于不满足桩对
 基础底板冲切计算的地方显示红色数字。
 17:伸缩缝处的宽地基梁包含两条轴线,JCCAD只读一条轴线的荷载,
 解决办法:1:人工添 加缺失的荷载。
 2:在轴线上布置于梁等宽的厚板。
 18:JCCAD对筏板裂缝的计算在“交互式配筋”布置完筏板的钢筋后即可进行。
 19;出现门式刚架抗剪键,边柱程序无提示,摇摆柱有提示的情况,检查数据
 文件,摇摆柱的各种组合是否出现了拉力。
 20:吊车梁设计中的自重,程序是将最大内力乘以大于1的系数处理的,放大
 系数见STS技术条件。其他荷载:制动板上的活荷载、积灰荷载等。可在
 程序输入其他荷载中输入产生的设计内力标准、设计值程序会考虑这些
 值对挠度、强度、稳定等的影响。
 21:用APM画凸出墙面不规则的形体:罗马柱可以用阳台中定义的任意多边形设
 置,或者结合跳檐中的命令综合应用,或者,直接在后面调用图库,现在
 图库中设有立面和三维柱,直接调用即可。
 22:三维建筑造型及装修设计软件DEC新版中的问题问答:略.
 23:节能软件CHEC网络版安装后结构软件无法用时,请检查网络服务器上是否
 是两个USB接口.
 | 
 |