找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 544|回复: 3

[求助]:抗震区砌体结构是否允许局部底框

[复制链接]
发表于 2004-7-23 10:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
在抗震区砌体结构允许局部墙梁,但由于上层墙体开洞而不满足墙梁的要求,如果不按墙梁设计而形成局部底框,是不是形成了结构混用,不满足规范要求?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-7-25 22:49:36 | 显示全部楼层
规范没有说不允许,但显然是不好的结构,应在结构布置上做很多处理。
首先,现在的规范很少说一定不能怎样,而要满足很多的要求,对于你的结构来说,就是刚度不均匀的问题。
所以要做,有几种办法:
1、设缝分开,这是最简单的办法;
2、底框部分的框架刚度较小,而砖混一边刚度较大,而底框部分的上部刚度也较大,这样就在底框部分的一层形成了薄弱环节,这是最不利的。所以首先应在底框部分设置一定数量的混凝土抗震墙,并应规则,均匀的布置,使得一层平面的刚度尽量的均匀,如有必要,在砖混一侧也设置一定的混凝土抗震墙,其次,有必要将部分混凝土抗震墙伸入二层,使得竖向刚度的变化尽量连续。总之,就是要想办法使得刚度尽量的均匀,以达到地震作用的良好的传递;
3、构造上要加强,如连接部分甚至二层平面的板厚加厚,钢筋要拉通,一层的构造柱加密等等。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-28 15:54:49 | 显示全部楼层
最好把底部框架和砌体分开做
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-14 18:34:04 | 显示全部楼层
不允许,对抗震不利
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册