施教授的网上水平测试题,第10题真是解错了。他给出的是右柱的柱顶剪力设计值。按题面理解,求的应该是左柱柱顶剪力设计值。

【第十题】静力计算

有一单层单跨砖柱承重厂房、总长36m。二端山墙为厚370mm的砖墙(无洞)。装配式有檩体系钢筋混凝土屋盖、由带壁柱砖墙承重,屋架支承中心位于壁柱墙形心处。左右二排纵墙的壁柱墙截面尺寸相同、从檐口到基础顶面的距离为6m。

当左边壁柱墙全高承受qk=1.5kN/m的均布荷载时,作用于壁柱顶的剪力设计值最接近下列何值?

[A]1.148kN;
[B]1.607 kN;
[C]1.688 kN;
[D]2.383 kN。

我的解法如下,正确无错:
按砌体规范GB50003-2001第4.2.1条、第4.2.4条,该房屋的静力计算可按刚弹性方案,空间性能影响系数η=0.68。
由于左右墙柱一样,柱顶剪力分配系数μ相同,μ=0.5
左柱柱顶剪力设计值按下式计算,其中γ为荷载分项系数(原题所给条件未指定,理解为风载吧):
(1-μη)R=(1-μη)×3/8qγH=(1-0.5×0.68)×3/8×1.5×1.4×6=3.1185 (kN)(→)

如果求的是右柱柱顶剪力设计值,应该是:μηR=1.607 kN