请问采用换填法进行地基处理时,设计中验算软弱下卧层时,pcz(垫层底面处土的自重压力)要不要考滤减去被换掉的土的压力,就比如用砂石置换淤泥质土,验算软弱下卧层时,pcz在加上砂石自重后要不要减去被换掉的淤泥质土自重。看规范的公式应该不减,但为什么呢?是因为深度修正的加权值加大的缘故吗?其实如果垫层才一米左右的话,深度修正加大的部分比砂石自重小的多。
敬请各位同行指点。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-12-3 15:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
应该减掉淤泥质土自重