[求助]:地下室的层高随着地面高差而变化,怎样在PKPM里面建模?

[复制链接]
发表于 2002-2-20 02:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
1
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2002-2-20 03:38:05 | 显示全部楼层
建筑:分别定义墙、柱实际高度(不是0=层高),布置时控制底标高,不难摆平(WIN版)
      分别定义墙、柱实际高度,在本层布置中有“网格??或本层高差),选取相应网格降低或增高,再布置构件((DOS版--很久没用了,记不太清)
结构:柱按最长的输入(偏安全),层高为:(-6。75至-0。60),(-0。60至3.9)。。。
      布置梁时可输入梁相对标高或用次梁楼板中的“梁错层”功能,楼板在次梁楼板中用“楼板错层”
三维分析就如此建模
采用PK计算此榀KJ,形成KJ后,先看、记下柱底部节点编号,再编辑PK-?文件,改变柱底节点的Y值
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2002-2-20 21:42:24 | 显示全部楼层
可在PMCAD主菜单A中输入梁的错层,在主菜单三中输入楼板的错层,柱长度按最长的建模,然后在TAT或SATWE中修改柱计算长度系数使之符合实际长度。
不过错层交界处梁的受扭问题要自己考虑。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!