找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 549|回复: 1

[求助]:城市车站排水设计

[复制链接]
发表于 2004-7-31 08:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
各位师兄师姐们,请教一个问题:我刚接手了一个县城汽车站的设计,车站总建筑面积50000平米,请问车站内部对设置雨污排水有什么原则和设计应该注意的地方(主要是场地雨水排放,不涉及建筑物内部给排水各位师兄师姐们,请教一个问题:我刚接手了一个县城汽车站的设计,车站总建筑面积50000平米,请问车站内部对设置雨污排水有什么原则和设计应该注意的地方(主要是场地雨水排放,不涉及建筑物内部给排水[/SIZE]
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-7-31 15:23:38 | 显示全部楼层
楼主可参考http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=209796
一点看法:
1、汽车站的话,根据路面及绿地的大小确定综合径流系数,一般混凝土、沥青路面取0.9,绿地取0.3,如果绿地不大干脆就取0.9。
2、一定要落实下游雨、污水管的高程和管径。
3、暴雨强度P取1~2年,看你的项目的前期规划了