- UID
- 162511
- 积分
- 0
- 精华
- 贡献
-
- 威望
-
- 活跃度
-
- D豆
-
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2004-8-1
- 最后登录
- 1970-1-1
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
供热外网管径选择参考表
供热外网管径选择参考表
DN φ外×δ 单位管长质量 标准水流量 最大水流量 供回水温差 供回水温差
(mm) (mm) (kg/m) (m3/h) (m3/h) 50℃ 40℃ 20℃
可供面积 (万m2)
标准 最大 标准 最大 标准 最大
65 76×3.5 6.26 5.2 7.5 0.52 0.75 0.4 0.6 0.2 0.3
80 89×4 8.38 8.5 12 0.85 1.2 0.7 1 0.35 0.5
100 108×4 10.36 14 20 1.4 2 1.1 1.6 0.6 0.8
125 133×4 12.73 26 36 2.6 3.6 2 3 1 1.5
150 159×4.5 17.15 42 60 4.2 6 3.4 4.8 1.7 2.4
200 219×6 31.52 100 140 10 14 8 11 4 5.6
250 273×6 39.51 180 250 18 25 14 20 7 10
300 325×7 54.9 290 400 29 40 23 32 12 16
350 377×7 64.35 430 600 43 60 34 48 17 24
400 426×7 72.33 600 840 60 84 48 67 24 34
450 478×7 81.31 820 1150 82 115 66 92 33 46
500 529×7 90.11 1060 1500 106 150 85 120 42 60
600 630×7 107.55 1700 2400 170 240 136 192 68 96
700 720×8 140.5 2400 3400 240 340 192 272 96 136
800 820×8 160.2 3500 4800 350 480 280 384 140 192
900 920×8 179.93 4600 6600 460 660 368 528 184 264
1000 1020×10 249.09 6000 8600 600 860 480 688 240 344
1200 1220×12 357.16 9600 11500 960 1150 768 920 384 460
"注:选用条件为管网粗糙度k=0.5mm,ρ=958kg/m3,水温t=100℃,比摩阻Δh标准=40Pa/m,Δh最大=80Pa/m,平均热指标q=58W/m2。"
摘自《暖通空调》 |
|