地下建筑物130几米,审图后要求有抵抗温度应力的措施。我已设后浇带,但是听审图的说还需加什么钢纤维或是混凝土外加剂,但是这些该加多少,有没有要求,另外还需有什么措施来抵抗温度应力?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-8-19 01:29:50 | 显示全部楼层
外加剂可以加UEA,不过加的比例可以由厂家确定。配筋时还应加温度应力筋。其实当初为什么不设一道缝呢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-19 20:01:18 | 显示全部楼层
钢纤维,我没有用过。混凝土外加剂有很多种,此处要加的是微膨胀剂,UEA是一种比较老的微膨胀剂,新的有中国建材科学研究院的产品UEA-H,是UEA的升级产品。不过,据我所知,各地常用的微膨胀剂不尽相同,可咨询一下你单位的前辈或当地的施工单位。
微膨胀剂的掺量,我在说明中,往往是这样说明的:由试验确定。厂家提供的材料是有,但是否准确,是否与你的混凝土级配相同,却不见得。因此最好是明确由试验确定。不同的微膨胀剂掺量也是不同的,UEA常用的掺量是8~12%(与水泥用量之比)。

对超长建筑的抗裂缝措施,还可以采用预应力。但你这里是否适用,还需再斟琢。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-20 07:57:39 | 显示全部楼层
对,还是建议要分一道缝比较好