我初次做10kV架空线,有些疑问请教:
1。架空配电设计气象条件中,安装温度-15,-10,-5,0风速10,请问设计中有何用处?
2。通过计算临界档距,求得控制气象图条件,在状态方程中是不是用此时温度 比载及平均应力去求其他情况下的应力?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

已领礼包: 1915个

财富等级: 堆金积玉

发表于 2004-8-24 17:54:08 | 显示全部楼层
安装工况的计算结果是用来向结构专业提出杆塔负荷,是设计杆塔时必须考虑的一个工况,而在实际工程中,安装架线计算弧垂时,使按无风无冰计算的。
你的第二个说法基本正确,确定控制气象条件后,用该气象条件下的最大使用应力,通过状态方程求其它各工况的应力。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-8-25 09:38:27 | 显示全部楼层
谢谢  “确定控制气象条件后,用该气象条件下的最大使用应力,”
你说的该气象条件下的最大使用应力时破坏应力除以安全系数的值还是平均应力(0.25倍破坏应力)?
“安装工况的计算结果是用来向结构专业提出杆塔负荷”能否再说明白点,很抱歉,我不熟悉
另外,10kV架空配线设计用什么参考书比较好,能否推荐一二?

我第一个问题是状态方式已知条件是控制气象条件下应力选用最大使用应力还是平均使用应力?因为老版钢铁手册P525 计算实例使用平均使用应力最为控制应力。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-25 20:15:21 | 显示全部楼层
对于10kV配电系统,由于导地线安全系数一般取值甚大,一般为6以上。所以,一般情况下均受平均气温和平均使用应力控制,当然,这只是说的是一般情况下,实际做时,应以计算结果为准。

对于你说的第一个问题“我第一个问题是状态方式已知条件是控制气象条件下应力选用最大使用应力还是平均使用应力?因为老版钢铁手册P525 计算实例使用平均使用应力最为控制应力。”,如果是平均气温控制,则为平均运行应力,这个值是你自己取的,不一定是你所说的0.25倍破坏应力。反之,如果是最大风、最低温度或最大覆冰为控制气象,则为导线的最大使用应力。


建议你买点计算方面的书籍,很简单的,祝你成功~!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-25 20:19:54 | 显示全部楼层
安装时的气象条件,是用来效验电力线安装时杆塔的受力情况及电气距离,而一般设计当中用处不大。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-25 20:56:44 | 显示全部楼层
还有几点要解释的:

1、导线最大使用应力的取值方法:规程规定导线安全系数不小于2.5,地线安全系数大于导线安全系数,对于10kV线路,安全系数亦取大点,比如6~9等。
2、导线平均应力的取值方法:导线平均运行应力是线路防振的一个控制条件。规程规定,当档距不超过120米时,导地线平均运行应力上限可取拉断力的18%。但是,我们也可以通过计算,取的更小。

总之,取值应灵活运用,在满足跨越要求的情况下,尽量降低导地线使用应力,这样,无论对杆塔受力,还是导地线防振及安全都是非常有好处的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-8-26 08:26:01 | 显示全部楼层
“地线安全系数大于导线安全系数,对于10kV线路,安全系数亦取大点,比如6~9等。”
10kV不考虑地线问题吧?
有点明白了。
另外问一下跨越杆有那些特别之处?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-26 08:33:54 | 显示全部楼层
10KV也要设计?我们这里从来都是经验架设,那还那么麻烦。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-8-26 09:37:37 | 显示全部楼层
把经验介绍一下好吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-26 20:29:57 | 显示全部楼层
跨越杆和其他杆塔的区别很简单,结构必须满足要求,杆塔高度满足跨越要求,绝缘子一般按照规程或习惯为两串。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-8-27 08:19:57 | 显示全部楼层
你所说的结构是不是指基础?
能不能给我推荐一两本10kV架空线设计的书
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

已领礼包: 1915个

财富等级: 堆金积玉

发表于 2004-8-27 09:41:43 | 显示全部楼层
3楼的
确定控制气象条件后,用该气象条件下的最大使用应力 是指
对于低温,大风,覆冰,最大最大使用应力为40%,即安全系数2.5
对于年均最大最大使用应力为25%,
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-27 11:09:32 | 显示全部楼层
结构和基础都要满足要求啊.:)
推荐书籍:某些标准图籍,35kV~110kV输电线路设计(许建安)
电力工程高压送电线路设计手册(张殿生主编)
现在10kV的东西比较少,大多都是凭经验,你如果要是想学,还是起点高点,建议你买那本设计手册.现在这里好象有手册的电子版下载,不过好象需要点爱心币,努力吧.不要钱的东东就在你眼前了.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-8-27 11:17:20 | 显示全部楼层
确定控制气象条件后,我确定在小于临界档距是最大应力发生在最低温,我采用最低温,如对应-40度,g1,年均应力(最大使用应力为25%)作为已知条件计算对吗?
另外:晓东CAD网上的电子图书下载中,有的文件用多卷压缩,我只能下载第一卷,后面的如何下载
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-27 11:28:35 | 显示全部楼层
你的意思是,你的计算结果大概是:   最低温度50年[平均气温.这句的意思:50米以下档距按最低温度气象来计算,最低温度的条件是:-40,自重比载g1,最大使用应力(注意,不是平均运行应力),超过50米以上的按平均气温计算,即平均气温,相应比载,相应张力(此时为平均运行应力)。一定要搞清楚。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;