有那位大侠能帮忙解释一下,什么是电缆线路的供电半径?从变压器低压侧经过两级配电箱到末端用电设备直线距离190米,电缆敷设总长度长度300米,如果规定供电半径不超过200米,那么上面的情况符合规定吗?谢谢指教!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-8-26 17:36:36 | 显示全部楼层
肯定是要按电气距离计算了!!电缆长度300米,那供电半径就是300米。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-8-26 18:04:01 | 显示全部楼层
谢谢!如果供电半径达不到规定要求,那这部分负荷就只能单独报增容,另引电源供电了。只可惜现有变电站富裕容量较大,可能将来只能减容。又要多费二道手续。真麻烦!请教各位,有简单点儿的解决办法吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-26 18:13:31 | 显示全部楼层
供电半径不属于标准规范要求一定要达到的指标,它只是一个参考值,再说电缆的供电半径也可以适当大些,至少电缆的电压损失要比架空线小一些,300米电缆供电只要经济上、技术上合理就行,不一定增容。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-26 20:48:51 | 显示全部楼层
供电半径的取法:同二楼楼主意见,但是只听说某个电压等级有供电半径,一般不说电线或电缆有供电半径。正如LGJ-300导线,在35kV和110kV下,供电半径肯定不同。所以,我认为一楼楼主的说法是不太科学的,不知对否?我想,你的问题还不如归结到电缆截面选择问题上来。

导线截面和电缆截面的选择:对于线路较长的区域线路,一般用经济电流密度选择导线截面,而对于低压配电的短线路,一般按照电压损失要求选择截面。这方面可参考有关书籍进行。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-27 09:12:03 | 显示全部楼层
楼上说得对,这是个老问题了,我理解:
配电距离考虑:1.电压损失要求选择截面。2.电缆载流量 3 安全可靠
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-27 16:33:42 | 显示全部楼层
全国民用建筑工程设计技术措施(电气)上有说明,看看吧
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-28 09:54:16 | 显示全部楼层
同意5楼楼主观点,在不同电压等级时有不同的供电半径,而且,线径的大小对供电半径也有很大的影响。所以,要知道某电压等级下,导线的供电半径,就只需利用许可的电压降计算。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-31 14:39:05 | 显示全部楼层
还是感觉5楼说的对 ~还是姚看电压损失,所谓的供电半径,也是对电压损失来说的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-31 17:48:10 | 显示全部楼层
供电半径只是在规划上说的,如果在实际上变压器没法布点,也只能超过供电半径了。规划的东西不能完全照搬的,如果能够那样,中国也挻富裕了!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-1 17:24:21 | 显示全部楼层
谢谢各位热心指教,谢谢lhdlgmz,兄弟受益匪浅。比较准确的说法应该是“低压电缆线路的供电半径”。从4楼搂住提供的资料看,我这项目输送功率确实明显不合理(需要输送的功率约700KW)。我们的原定高压供电方案本来已经批准,但是设备专业发生变化,取消了一部分近区负荷。为了避免供电方案反复报审,不得不把300米以外的规划中的二期工程负荷带过来补缺。这样做末端电压损失会比较大,而且电缆施工也有困难,还担心供电局那边因为供电半径超过规定而通不过。确实比较为难。各位大侠技术经济上有比较好的建议吗?兄弟这里先谢了!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-3 22:27:06 | 显示全部楼层
我是电力部门的:1\经济运行不允许,电压损失太大,电能消耗在线路上了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-4 09:06:41 | 显示全部楼层
我同意五楼意见,线路压降按照  电缆长度X每千米多少平方的压降系数X总电流=    %              一般 不超过5%,如果超过需增加电缆截面。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-5 00:31:57 | 显示全部楼层
楼上的各位同行,如果加大电缆截面,并在末端大型动力设备采用变频软启动,保证电缆末端正常压降不大与5%,动力设备启动时电压波动小于15%,不知是否可行?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-23 17:22:55 | 显示全部楼层
技术上有要求,本来在不同的情况可以增加一定的供电半径,但我国的垄断特性决定了,不同的地区尚有不同的标准,就算不合理你也没办法,还是咨询一下当地的供电部门,谁叫咱社会把他们养成了电老虎!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-19 23:40 , Processed in 0.227477 second(s), 59 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表