  公司现在规定,台变容量超过100kVA的,应装设无功补偿装置,但以前没有做过,请有过这方面经验的朋友,帮帮忙,出出主意,包括补偿装置的造型,安装等。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-8-27 15:30:35 | 显示全部楼层
你可以根据实际功率因数和需要功率因数计算出需要补偿的无功功率,然后根据其大小,选择几片功率补偿器,其容量稍大于你的补偿量,选用自动补偿装置,就可以自动补偿到你所需要的功率因数了。呵呵
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-27 17:08:07 | 显示全部楼层
2楼的意见是对的,但实际操作中往往无法得到实际功率因数,需要功率因数应为0.9。实际的设计是按变压器容量来算的,一般各地供电部门有规定,常取变压器容量的20~40%,具体取多少根据设计人员了解的负荷功率因数大致值计算一下,再按实际低压补偿柜的容量就高选取,并采用功率因数自动补偿器。但有一点须注意:补偿容量只能多,决不能少!因若少,用户在使用过程中,若功率因数达不到0.9,供电部门要加收电费,我这里的标准是:功率因数每低0.01,加收抄表时有功电能电费2%,如用户的功率因数只有0.87,就要加收6%的电费(用户本来只需交100万元,实际要交106万元)。后果怎样,我不说大家都知道!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-5 11:31:44 | 显示全部楼层
常用的:总功率X系数(0.49-0.65之间)=多少千乏。回路越多功率因数越稳定
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-6 14:00:13 | 显示全部楼层
补偿方式有很多种,功率因数到多少为好,找个生产厂家问一问,网上大把卖无功补偿柜的厂家。
可惜我只作高压的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-6 16:42:43 | 显示全部楼层
个问能不能提供一些无功补偿柜和自动补偿装置的资料呢?我今年要搞3万亩滴灌项目,总的装机容量达到了将近3000千伏安,无功补偿是肯定必需的,希望朋友们出出注意!给点资料!谢了!qq252025054
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-6 16:47:34 | 显示全部楼层
根据城市电网改造规定:100KVA以上的配变,需要安装无功补偿装置,容量按配变容量的7-10%。专用变需要安装自动无功补偿装置。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-7 08:43:51 | 显示全部楼层
最初由 sgsldz 发布
[B]个问能不能提供一些无功补偿柜和自动补偿装置的资料呢?我今年要搞3万亩滴灌项目,总的装机容量达到了将近3000千伏安,无功补偿是肯定必需的,希望朋友们出出注意!给点资料!谢了!qq252025054 [/B]

你说的更详细点,或许我可以帮你
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-7 12:44:29 | 显示全部楼层
计算差值,
从差值的大小和运行的实际情况来选择补偿的设备
然后在选择补偿的量。
大体思路就是这样,但是要着重指出,补偿设备的选择问题,
我认为,要根据运行的地点,运行的设备,业主单位的要求出发。
因地制宜,因时制宜,因需制宜!!!!!!
这点很重要,我想我们搞电气的无法要满足要求,GB的, DL的,业主的,等等
在满足要求的情况下,我们进行选择,选择,再选择。
我看看,我们电气人基本上在选择产品!有可能这句话有点偏了~~~~~
好的,就这样了,仅仅提供思路!
希望对你有用!

逢事问 :
没必要逢事问吧,自己多想想,遇到问题自己先看书,找资料,无法解决了,可以拿出来交流,交流。
我想你也不要信权威,经验比你丰富的又有这么了,要自信,N年之后,我想你一定很牛的。
当然,我也未否定,问的意思,学问学问,要学了再问吧,好好学,学到了不懂之处,那出来再问,问专家,问长辈,问比你牛的人!希望我们不断成长,成长了才有智慧,有了智慧就改善,改善了才有希望!!!
不知我的这个逻辑对否?成长-智慧-改善-希望



建议版主:我们电气的好像都比较穷哦,没钱,我们电气人好像威望不高,积分为0。看看别的版;咳不爽哦。
我想你们要多多鼓励,不要吝啬,加积分,加钱。
其实这个也算不了什么,多鼓励,当然对我们的版面我帮助了
看看电气版,人气不旺哦~~~
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-23 01:54 , Processed in 0.443777 second(s), 47 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表