★★★★★[个人认为特别重要但往往被人忽视的要点]

1。错层<800mm时,纵横墙内构造柱间距不宜大于2m,且柱箍筋加密区范围为全高(即柱子全长加密,间距为100mm),箍筋最小直径6mm。(见《全国民用建筑技术措施 · 结构》)
   错层为800~1/2层高时,构造柱间距应适当加密(<2m)。
[加密原因:1。错层处楼层剪力大。 2。错层高度较小时,构造柱为短柱。]

2。圈梁沿墙层层设置且闭合贯通,不同标高处圈梁应通过构造柱竖向连接。

3。楼梯间、电梯间为大洞口,除梯井四角外,四周纵横墙中段应适当增设构造柱。

4。错层两侧楼板应采用现浇钢筋混凝土板,板厚不小于100mm,楼板配筋宜双层双向,底筋拉通。

5。错层处楼板宜适当加厚,若错层处其下无墙,两侧楼板用梁相接时,梁下部应加腋,避免应力集中。

6。房屋四角、纵横墙平面错位、错层处,构造柱应做成L型、T型、或十字型,箍筋间距应适当加密,角柱、边柱纵筋最小直径为14mm,配筋率应满足《抗震规范》7.3.14的要求。

    个人认为,对于错层,主要注意构造柱、圈梁、楼板的加强,尤其是楼板开洞对房屋楼板整体性的影响,建议少用预制板,多用现浇板,增加楼板的整体刚度。构造柱相当于纵筋,圈梁相当于箍筋,两者构成弱框架,两者的加强对于砌体这个脆性材料的约束能起到很好的作用,对于砌体的承载能力,房屋整体的稳定能起到很好的保证。