请问哪位同行知道混凝土防碱的有关规定哪里找。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-9-6 22:02:09 | 显示全部楼层
第3.4.2条   一类,二类和三类环境中,设计使用年限为50年的结构混凝土应符合表3.4.2的规定。
结构混凝土耐久性的基本要求 表3.4.2
环境类别 最大水灰比 最小水泥用量(kg/m3) 最低混凝土强度等级 最大氯离子含量(%) 最大碱含量(kg/m3)
一 0.65 225 C20 1.0 不限制
二 a 0.60 250 C25 0.3 3.0
b 0.55 275 C30 0.2 3.0
三 0.50 300 C30 0.1 3.0
注:
1氯离子含量系指其占水泥用量的百分率;
2预应力构件混凝土中的最大氯离子含量为0.06%,最小水泥用量为300kg/m3;最低混凝土强度等级应按表中规定提高两个等级;
3素混凝土构件的最小水泥用量不应少于表中数值减25kg/m3;
4当混凝土中加入活性掺合料或能提高耐久性的外加剂时,可适当降低最小水泥用量;
5当有可靠工程经验时,处于一类和二类环境中的最低混凝土强度等级可降低一个等级;
6当使用非碱活性骨料时,对混凝土中的碱含量可不作限制。

有一个工业建筑防腐规范可以参考[/COLOR]
:::::::::::
中华人民共和国国家标准
工业建筑防腐蚀设计规范
Code for anticorrosion design of industrial constructions
GB 50046-95