消防设计疑问
一、建筑专业
1、有些工程的高度计算,如高处女儿墙顶,则超过《建规》要求(24米),如计算到屋面层或檐口,则未达到《高规》要求,应如何确定?
到屋面为准。

2、《建规》第5.2.1条,建筑物内除了上下连通的走马廊、自动扶梯,应按、下连通作为一个防火分区外,敞开楼梯是否不算?
算。

3、《建规》非封闭楼梯是否要防火分区?
如上下层连通面积面积超过一个防火分区面积时要考虑。

4、消防电梯是否要下到地下室?
可不用。

5、大空间防火分区如何处理?
建议采用性能化设计,进行评估。

6、各种功能空间疏散人数计算方式,高层建筑的裙房可否按《建规》要求计算疏散宽度?
按《高规》。

7、设备房间与相邻房间的开口、门窗最近边缘是否2米或4米?
防火墙两侧要求。

8、车库的人员出入口,能否到达相邻的防火分区亦算一个出口?
不算。

9、汽车库的汽车电梯是否可作汽车疏散口计算?
可以。

10、《高规》疏散楼梯是否一定要直通室外?
一定要,或做扩大前室、楼梯间。

11、地下层设备用房500平方米分区,并且较难加自动灭火,能否扩大?
不能。

12、明确前室是否可开检修管井?
可以,做乙级防火门,建议每层封堵。

13、地下通道的疏散距离计算?


14、消防车道距高层建筑外墙宜大于5米,而不能超过多少米?多少米为限,消防车道的最小转弯半径是否可确定为12米?
高度大于50米的为15米,高度不大于50米的为10米,转弯半径为12米。

15、楼高超过50米,首至四层为商业、餐饮行装公共功能,其余上部楼层为住宅或办公,首至四层平面没有向外扩大,是否可以算是裙楼,只从首到四层的楼梯,能否视为裙楼梯,只做封闭楼梯?(四层楼顶高度不超过24米)
可以。

16、楼高不超过50米而大于32米的建筑物,走廊尽端的楼梯开有外窗、前室为开放的外阳台,该阳台内能否开其他房间的门?
可以,做防火门。

17、商场、餐厅、大会议室、多功能厅人数众多的房间,疏散人数的计算如何确定?如商场,规范规定是以营业面积为基数计算,营业面积如何确定?
参照《商店建筑设计规范》或《建规》修改稿。

18、 高规6.1.13建筑高度超过100 m的公共建筑,应设置避难层(间)……。高度超过100 m的高层住宅是否要设避难层不明确,超过100 m的高层住宅还包括两种情况,一种是下部带公共建筑性质的裙房,上部为住宅;另一种是纯住宅,是否需要不同对待。
区别对待,纯住宅不用。

19、 低规5.1.1A条,歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)……。问题是:一个1000人的大宴会厅(不含卡拉OK功能)放置在裙房四层,是否违反规范。
不违反。

20、 低规5.3.7,公共建筑的室内疏散楼梯宜设置楼梯间,……楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间是不同的概念。问题:三层楼的餐厅,每层面积均控制在防火分区面积内,三层面积叠加超出防火分区面积。该楼的楼梯间是否需要封闭楼梯间?
要,或竖向做防火分区。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-9-12 17:19:54 | 显示全部楼层
希望楼主继续帖,我对此非常的感兴趣啊
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-12 17:29:10 | 显示全部楼层
非常感谢,又学到了好东西
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-16 18:42:04 | 显示全部楼层
很有兴趣,楼主继续贴!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-16 18:50:46 | 显示全部楼层
楼主解答的是否正确?问题4,消防电梯不下地下室有依据吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-17 06:39:34 | 显示全部楼层
检修井的门在前室可采用丙级防火门
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-17 19:24:56 | 显示全部楼层
还有吗  听好的
广州和深圳的一样吗
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-21 15:23:57 | 显示全部楼层
大家有兴趣啊,请楼主继续贴。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-21 17:32:08 | 显示全部楼层
第一条可以吗,我表示怀疑。如果我的女儿墙超过24米比如26米,能不能通过。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-22 16:29:11 | 显示全部楼层
1条。
我也觉得有问题,应看实际情况吧
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-22 17:42:44 | 显示全部楼层
地下室的防火也要考虑吧!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

已领礼包: 3个

财富等级: 恭喜发财

发表于 2004-9-22 18:51:22 | 显示全部楼层
小粉猪版主,请看下贴
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=246518
这样也行吗?原创不加分,转贴还加分耶?
后续部分看来是不需要啦?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-23 08:37:13 | 显示全部楼层
第15条肯定错,裙房的概念是:与高层建筑相连的建筑高度不超过24米的附属建筑
主体以内的肯定不是裙房,应按高规做防烟楼梯间
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-2-23 16:49:27 | 显示全部楼层
对楼主2.3条,非封闭楼梯间上下层面积超过2500,则要封闭的话,那每层都要封闭了,与建规同意  很多建筑不设封闭楼梯间相左.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-30 11:06:13 | 显示全部楼层
这是谁的解答啊,专家的还是你自己的理解,说明下
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-23 08:59 , Processed in 0.284437 second(s), 59 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表