怎么选,选什么手册呀?负荷大概有171632w
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-9-13 11:43:21 | 显示全部楼层
你这个负荷应该是总负荷,一般管道选择DN65即可,若压降大,可放大口径到DN80,计算过程:根据热负荷,确定流量,计算压降确定管径。
你应该还需要分别计算各层各房间的负荷,用同样的方法确定管径,地板采暖一般选择塑料管,管道为1620或2025。
参照手册:暖通计算手册、热能计算手册之类
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-13 14:50:33 | 显示全部楼层
还应该确定供回水的温差,10度温差选DN65合适,5度温差选DN80
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-28 18:05:57 | 显示全部楼层
可以用公式Q=CM(t1-t2)计算流量,在根据流速计算管径。。。。。