前些日子,做了天津的一个大面积水池,甲方请的监理说可以不留,但是我有点担心,要是不留,以后真地产生裂缝该怎么办?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-9-23 21:18:11 | 显示全部楼层
多大的啊?地面的水池,土基的,超过20m就得留。地下的或是有保温措施,可以放宽到30m。要是岩基,则分别为15m和20m。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-24 13:39:18 | 显示全部楼层
是一个国际滑水比赛用的人工湖,东西长800米,南北宽400米。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-26 23:02:53 | 显示全部楼层
谈几点自己的看法
1,可以采用填加膨胀剂混凝土加强带
2,加强池壁顶端的刚度,因为池壁底端与底版浇注在一起刚性大,有约束力,而顶端相对而言约束力小些,自由度大一些,可以在顶部增加钢筋,使顶部有约束
3,限制水泥的最大用量和最大水灰比
因为我没有做过这么大的水池,所以只是提点建议
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-29 14:35:52 | 显示全部楼层
多谢指教!
唉...在这里我想说点题外的话,其实我从来就没有做过类似的项目,这是一个我经常合作的朋友拿来的项目,不接,对不起朋友;接了,我自己为难!唉......
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-29 16:58:55 | 显示全部楼层
1. 伸缩缝就是为了防止结构主体受到温差影响而自由伸缩导致的开裂无法正常使用.
2. 地面上的结构不可避免的受到温度变化影响,所以要设.
3. 地面下的结构不会受到温度变化的影响(属于恒温),所以可以不设.
4. 要防止大面积的砼结构在浇筑凝结过程中的收缩!为防止开裂必须采取措施.
5. 防止砼凝结硬化收缩的常用措施有(其中之一即可):a. 砼中掺加杜拉纤维.b 砼中掺加膨胀剂(UEA或AEA).c. 留后浇带等.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-29 23:22:27 | 显示全部楼层
最初由 syzfmh 发布
[B]1. 伸缩缝就是为了防止结构主体受到温差影响而自由伸缩导致的开裂无法正常使用.
2. 地面上的结构不可避免的受到温度变化影响,所以要设.
3. 地面下的结构不会受到温度变化的影响(属于恒温),所以可以不设.
4. 要防?.. [/B]



[B]是的.......我认为游泳池要考虑不透水才行....所以设置伸缩缝那很难处理..........大面积可以利用有些材料的性能来解决[/B]
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-21 12:44 , Processed in 0.402441 second(s), 43 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表