高压电缆外层护套应该接地或或经保护接地,其接地电阻应该满足什么要求?哪条规程有规定?注册师培训时有位同学提出这个问题,讲接地的老师也说不出来!哪位大狭可以发表高见?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

已领礼包: 1915个

财富等级: 堆金积玉

发表于 2004-10-1 20:14:36 | 显示全部楼层
你说的这个问题还真没考虑过,做过的变电站220kV电缆出线中,我们将其护套语变电站的地网相连,接地电阻小于0.5欧,应该没问题吧,审查时谁也没提出有关接地的问题。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-2 05:44:42 | 显示全部楼层
高压电力电缆金属护套层的接地一般就近接于电缆支架上,通过电缆支架与系统接地网连接,接地电阻可通过计算校核,一般不大于10欧。《交流电气装置的接地》(DL/T 621—1997)中将此类接地归于A类,对A类接地电阻有如下规定:
A类电气装置的接地电阻
5.1  发电厂、变电所电气装置的接地电阻
5.1.1  发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻要求如下:
a) 有效接地和低电阻接地系统中发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻宜符合下列要求:
    1) 一般情况下,接地装置的接地电阻应符合下式:
R≤2000/I   (5)
    式中:R——考虑到季节变化的最大接地电阻,Ω;
    ?          I——计算用的流经接地装置的入地短路电流,A。
公式(5)中计算用流经接地装置的入地短路电流,采用在接地装置内、外短路时,经接地装置流入地中的最大短路电流对称分量最大值,该电流应按5~10年发展后的系统最大运行方式确定,并应考虑系统中各接地中性点间的短路电流分配,以及避雷线中分走的接地短路电流。
2) 当接地装置的接地电阻不符合式(5)要求时,可通过技术经济比较增大接地电阻,但不得大于5Ω,且应符合本标准6.2.2的要求。
b) 不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻应符合下列要求:
1) 高压与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置应符合下式:
  R≤120/I (6)
但不应大于4Ω。
2) 高压电气装置的接地装置,应符合下式:
  R≤250/I (7)
式中:R——考虑到季节变化的最大接地电阻,Ω;
       I——计算用的接地故障电流,A。
但不宜大于10Ω。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-2 22:45:47 | 显示全部楼层
电缆塔的接地一般在0.5-1欧姆之间,虽然小好,但是太小不好实现。在变电所侧,接入所的地网,一般是变电所的短路电流算的,220等级的一般要小于0.5。保护器有几种做法,一些老外是在20欧姆以内即可(我查的欧洲的一个工程)。我做的工程中,110考虑10欧姆,220考虑4欧姆
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-4 22:02:39 | 显示全部楼层
你是哪的?你是做城网设计还是变电站设计?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-5 18:00:15 | 显示全部楼层
我是江苏的,做线路电气,可以交流呀,如果我说错了,多指教。widenewwood@163.com
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-7 17:24:13 | 显示全部楼层
我没有具体的规程规范
我们10KV电缆一般是凭经验:控制在4欧姆以内就行了
一般工程验收时大家都没有什么异议
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-10-30 22:06:29 | 显示全部楼层
交叉互联箱,直接接地箱
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-10-31 18:29:10 | 显示全部楼层
过去直接接地端一般就近接塔身,但现在好象址越来越倾向于用直接接地箱了,不知是为什么?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-12-29 20:11:17 | 显示全部楼层
直接接塔身,一旦铁塔召雷击,由于铁塔波阻大,有可能造成反击
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-22 22:39 , Processed in 0.431568 second(s), 49 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表