在变频恒压供水使用中,在用水低谷时,选用小泵补充好,还是选用气压罐好?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-10-11 14:00:25 | 显示全部楼层
看系统的大小和位置,一般情况下,如果系统比较大时,可以不选用气压罐,因为每一个时间一般都有人在用水,加上漏失等情况。但是从我个人来岁说,我一般都选用,因为气压罐在原理上还有减少水锤的作用,特别是一些高层项目,现在一般的水锤消除器都不便宜,还不如加个气压罐。
系统比较小时,气压罐的优势就出来了,这时候本来水泵就比较小,再加小泵意义也不大了,但由于系统比较小,还是会出现同时只有一个龙头使用的情况,那么气压罐就发挥了作用。话又说回来,由于系统小,一般水泵房地位置就有限,气压罐的站地位置比较大,小工程可不一定能提供足够的泵房位置啊。
所以,选用那一直系统并不是绝对的,必须综合各方面情况考虑,没有说选用那一种系统好,否则不好的系统就不会存在了。