某工程,6层框架,采用7m,d400,板厚70的phc管桩,由于雨天施工,桩机移动时对上层土体造成扰动,对桩造成推力,大面积出现桩身倾斜,经检测断裂处为桩头下去3。3~2。8,判为3类桩,倾斜角度为4~5度(桩定偏移30CM左右),有人提出将钢筋笼(6根16的钢筋)加长伸入断裂处下1m灌浆继续使用,本人认为不妥,毕竟中间只有26cm的圆洞,灌点浆就有用吗,能抵抗多大弯距?
我本人的处理意见是,继续开挖2m土,将桩身扶正,再灌浆,然后上面承台间拉梁加大刚度。不知大家有何高见?