[求助]:双柱钢管塔受力

[复制链接]
发表于 2004-10-27 19:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
现在双柱钢管塔快要成了较新的输电线路塔的备选方案,不知双柱钢管塔受力情况如何,请高手指点
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-10-27 19:51:29 | 显示全部楼层
前段时间用过四柱,具体受力不知怎么样,不过,要比单柱的耗钢材。
如果是双柱的话,在大转角时优势更明显一些,不过,回比较占地方,在城市优势可能不大
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-10-27 21:07:15 | 显示全部楼层
单柱220的在大转角时底部根径很大,国内的镀锌设备只有2.3m左右,如果要用钢管杆,设计时也只能考虑用双柱的,四柱的非常占地多并且加工非常困难,好像现在已经不多了,但在重庆那边还设计,华东院设计了双长圆柱的用在500上,形状非常好看,应该有很好的未来
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-6 16:31:08 | 显示全部楼层
双柱钢管杆每基杆承受单回线路张力,适用于高电压等级大转角的钢管杆,本人浙江通兴铁塔有限公司,专门做电力钢管杆结构设计,希望与你交流QQ121083384