[讨论]:砼柱钢梁的抗风柱能用等截面吗?

[复制链接]
发表于 2004-10-27 22:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
钢梁的截面一般不大,当厂房不高时,抗风柱能不能做成等截面的??
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-10-28 14:34:25 | 显示全部楼层
抗风柱本来就是等截面的呀,不论有多高,因为只受风荷载作用而且两端铰接,相当于竖放的简支梁,当然用等截面是最好的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-10-29 01:29:48 | 显示全部楼层
谢谢。。我看到的都是变截面的 。。
顺便问一下,抗风柱是放在钢柱的侧面还是下面好?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-2 20:34:30 | 显示全部楼层
抗风柱一般与边跨的钢梁距离600mm。当屋面采用钢屋架时,抗风柱常做成变截面(在屋架下弦稍下一点处变截面),当屋面采用实腹钢梁时,做成等截面即可。判刑关于抗风柱与屋架或屋面钢梁的连接可打几本国标钢屋架图集看看。