[日积月累]:为什么抗震位移不够?

[复制链接]
发表于 2004-10-28 20:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
抗震设防烈度8度,高6.2m,见附图。X,Y方向上的地震位移不满足规范要求。我的柱有两种类型:400x400,400x600。位移不够应该说与竖向刚度有关,我认为我的柱足够大了,总工也不同意将柱的截面再增大。
有人建议我将2.1m跨的梁改为250X350,可行吗?我在一本设计规范上看到,框架梁的高不小于400,可规范没有此项规定。再者,此方法也只能稍微改善Y方向的位移,X方向的位移仍然不满足。
还请高手指点,现在马上要交图。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-10-28 23:44:16 | 显示全部楼层
附图在那里?其实既然你不愿意更改截面,那么你从减少这跟柱子的地震作用方面来考虑这个问题!其实你柱子刚度越大,分配的地震作用也越大!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-29 16:17:34 | 显示全部楼层
你是什么结构呢。
是框架的吗?
也不知道你柱子是怎么分布的大家怎么分析呢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报