我现在所在的公司中央空调系统冷冻水原来全是用电动调节阀来控制各个组合风柜表冷器的冷冻水流量,冷冻水泵没有加变频调节,现在想把冷冻水泵加变频器变频调节流量,但是由于以前的各个组合风柜分别由冷冻水管道上的电动调节阀来调节流量控制着各个车间的温度,现在如果冷冻水泵加变频器调节后,怎么样来控制各个车间的温度(各个车间的冷负荷相差较大且不稳定)?原来的电动调节阀还能不能和水泵变频器配合使用?怎么控制?请大家多多提出自己的高见!谢谢.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-11-5 16:07:13 | 显示全部楼层
原来的电动调节就不能用了,直接在各个车间装感温器来实现变频控制!当温度变化时,来控制冷冻水的流量。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-5 17:22:19 | 显示全部楼层
想法不错!
小生以为,这个问题应该分为末端部分和系统部分来考虑。
末端部分,正如同skyjun大虾所言,各车间加装一个温度传感/控制器,但各车间表冷器冷水管处的电动调节阀应该还是要用的。末端的控制过程是:由温控器得到现场的是级温度和设定温度的差值,反馈给空调箱的控制器,控制器计算出相应的水流量,给模拟信号到电动调节阀,调节阀改变水量以适应负荷的变化。
系统部分,由于末端的水量变化必然会引起管路水压的变化,因此需要在供回水管路上加装压差传感器,来感应压差变化,进而调整变频水泵电机变频器的频率。需要注意的是在供回水管路间需加装一根旁通管路,以防止调整水泵时超出水泵的工作范围(因为水泵的工作范围比风机要小得多)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-12 11:03:26 | 显示全部楼层
难道楼主原来的房间内没有温控器的吗?
那他那个电动阀是怎么动作的啊,总要有信号给电动阀吧,这个信号是哪来的啊?
改了以后电动阀就可以不用了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-23 16:31 , Processed in 0.168748 second(s), 37 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表