[讨论]:十万火急!关于虹吸管的设计

[复制链接]
发表于 2004-10-28 23:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
本人现正设计一道路排水工程,按照规划d400污水管需要跨越一宽20米的小河,因此考虑设置虹吸管。但本人对于虹吸管并不了解,希望各位大侠能指点指点,最好能提供一下,哪里有虹吸管的设计图纸下载,找遍了网站都没找到,不胜感激。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-10-29 08:57:25 | 显示全部楼层
排水管设虹吸??米有听错吧??
是不是该设倒虹吸??
室外排水规范上有相关内容,如果是倒虹吸主要考虑流速、水损、清洗、保护等因素;如果是虹吸考虑流速、坡度、排气等。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-31 14:02:49 | 显示全部楼层
我们这边,雨水管是不可以作倒虹吸的,污水管可以作倒虹吸。
相关图纸,我手里没有电子版的,要去找找看吧。手册上有相关内容,倒虹吸必须大于等于2根管,所以,估计你的这个倒虹吸需要2-DN200或2-DN300,管径需要你根据水量来核算流速。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-4 16:10:31 | 显示全部楼层
象这样的情况一般都是设倒虹吸,应该要设2根DN300
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!