[求助]:0.4kv地埋电缆铺设长度的限制由什么决定

[复制链接]
发表于 2004-11-17 08:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
最近做了一个水泵的配电线路,电力公司的要求限制电缆的铺设长度不要大于25m,我觉得没有必要这样限制,除非为考虑到造价问题,我的水泵的功率小于75kw,到县选择的是vv22型的3*50+1*25,不知道对不对,请大家给我看看!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-11-17 13:07:04 | 显示全部楼层
完全没这个必要,一般电压降限制在5%就可以了,电缆选的也正好,大家说呢?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-11-17 22:59:52 | 显示全部楼层
我也是这么理解的,虽然我不是内行,但我觉得他们比我更外行!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-23 00:26:40 | 显示全部楼层
一般选择电缆是根据其热稳定选择的截面,而铺设长度则是根据计算的线损确定的,虽然电缆的铺设长度没有架空线路的长,但也不至于25米!