rt,无论是教材范例还是规范都没有对柱下扩展独立基础的斜截面受剪验算进行要求,只要求冲切。同样看看了楼板的,也没有要求。为什么呢?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-11-18 14:52:24 | 显示全部楼层
什么情况下要考虑板的抗剪?
一般板不需要抗剪验算,是对荷载比较小(相应板厚也小)的情况.什么情况下可以不验算?当然是构件首先发生弯矩破坏这种情形.可以据此推算不需要验算的条件.
设一均布荷载为q的简支板,此时弯矩为M=q*l*l/8;而在正常砼强度和板厚范围内α1,β1均可取为1.0,则单筋最大弯矩承载力为Mu=amax*fc*b*h0*h0;amax是系数,一级钢筋为0.426,二级钢筋为0.399. 再看剪力,此时Q=q*l/2,计算需要配置箍筋的情形是Q>Qu=0.7*ft*b*h0.因此,构件不需要配置箍筋必须满足M/Mu>Q/Qu,此时构件随荷载增加将首先发生弯矩破坏.将各表达式带入上述不等式,可得:
l/h>21(大致值,与砼强度有关),也就是说,当跨度与高度之比大于21时就不需要演算抗剪了.对于一般的板,l/b通常为30以上,所以不算抗剪。荷载很大,相应板厚很大的情况,就要注意演算.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-18 19:51:04 | 显示全部楼层
在论谈上看道过这样的文章:四边受力时考虑冲切,两边受力时考虑剪切,但我也想不通为什么.