[求助]:关于沉管灌注桩的检测

[复制链接]
发表于 2004-11-20 01:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
按94规范,沉管灌注桩应该作静载,也有二类建筑可不做的,但现在手头一工程,甲方不愿作静载,只作大应变和小应变,且根数也差那么几根,质监站要求4方主体签字认可,现在卡在我这,我不同意,可现在连基础都回填了,难道真的不签?我也没招了。请各路高手指点一下。甲方关系还不错,主要是有个哥们在他们手下干活,不想连累他。根据实际情况,成桩条件确实不好,未到设计桩长,地质也有点古怪,属于夹心饼干类,且有些地方厚,有些地方薄。头疼!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-11-20 14:57:02 | 显示全部楼层
如果是正常成桩的话,一般是没有问题的,一般都是按JGJ94估算的端阻和侧阻,都有一定的保险系数的,不用担心。只要不是断桩什么的,或是桩长差很多情况下是不会出问题的,再说了,质检站和监理们都敢签字你不要怕了。出了事还有比你高的人顶着呢。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-21 22:33:54 | 显示全部楼层
同意2楼说法,沉管桩如果本身成桩质量能保证,承载力通常都可以。地质报告给的时候就有不少富余,如果达到桩长,承载力一般都够。我这里有工程桩比较少<10根,就不要求静载。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对