找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 319|回复: 2

[求助]:墙下单排桩严重偏位怎么办?

[复制链接]
发表于 2004-11-24 10:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我在设计时遇到一个问题,图纸上是墙下单排桩基,桩径为250MM,轴线内间距900-1300左右,但施工时桩在轴线外严重偏位,在80-500MM之间,没有规律性,内外偏均有。请教各位高人有何经济实惠的解决办法,希望不吝点拨一二。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-11-24 12:56:06 | 显示全部楼层
这要根据实际情况确定,首先判断桩承载力是否有降低,可以通过静载试验确定,然后看在墙某一段范围内的桩形心与墙中心是否存在偏心,如果不存在偏心,问题不大,可以将基础加宽,如果存在偏心,要验算桩在偏心荷载作用下是否满足承载力要求,如果满足要求,可同上处理,但基础梁要考虑抗扭,如果不满足要求,可以在该处垂直墙方向设置刚度较大的拉梁,承受荷载偏心产生的弯矩,也可以局部房间作成板式承台.一般来讲,不必补桩.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-29 20:36:18 | 显示全部楼层
我首先想知道你在墙下打一排桩,是为了解决什么问题,是按何原理计算的,若是复合地基,那不应是一排桩呀,否则你的置换率是多少.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!