招 标 公 告
青岛康大时代房地产开发有限公司就风和日丽换热站工程的换热站设备及安装进行公开招标。现邀请合格投标人参加投标。
1、 招标人:青岛康大时代房地产开发有限公司
2、 招标项目:风和日丽换热站工程
3、 招标设备:换热站设备及安装
4、 招标方式:邀请招标
5、 招标文件发售时间:2004年11月26日
6、 招标文件发售地点:山东省青岛经济技术开发区海尔大道118号 康大时代房地产开发有限公司工程部
7、 招标文件售价:每套200元人民币,售后不退。(如欲邮购另加邮费50元人民币,招标单位对邮寄过程中的遗失或延误不负责)
8、 投标截止时间:2004年12月10日下午16:00
9、 若有疑问或须澄清的内容需以书面形式在12月6日前提交康大时代房地产开发有限公司工程部,工程部将在11月8日以书面答疑的方式发至各投标单位,答疑和招标文件具有同等效力。
10、 招标人地址:山东省青岛经济技术开发区海尔大道118号
联系电话:0532-6616555、6616567 传真:0532-6616577
联系人:姜国功、王 芳
青岛康大时代房地产开发有限公司
2004年11月23日
风和日丽换热设备招标文件
一、综合说明:
(一) 、各项指标:
1、 换热站设计规模:
采暖建筑面积28.76万平方米,供热量18.67MW。
2、 热源:
过热蒸汽200℃,0.3Mpa.
对应以上蒸汽参数,换热站需蒸汽量28.1t/h,管径DN350.
3、 换热站供热介质参数:
A、 常规散热器采暖95℃/70℃
B、 地板辐射采暖60℃/50℃
4、 供热设备:汽水换热机组。换热器为波节管型。
5、 换热系统:换热站内共分为四个独立换热系统
A、 常规散热器采暖系统:1.76万平方米,换热量1.23MW
B、 地板辐射采暖系统
①、 六层及以下采暖系统:15.7万平方米,换热量10.21MW
其中:一期6.5万平方米,换热量4.23MW。
二期5.5万平方米,换热量3.58MW
三期3.7万平方米,换热量2.4MW
②、7-20层采暖系统:8.02万平方米,换热量5.2MW
③、21-30层采暖系统:3.13万平方米,换热量2.03MW
6、 热站采暖热水管道:共12根(6供6回)
A、 常规散热器采暖系统两根(一供一回):流量42.2t/h,管径DN150.
B、 地板辐射采暖系统
① 六层及以下采暖系统:流量878t/h,管径DN450。
其中: 一期 流量878t/h,管径DN450。
二期 流量308t/h,管径DN300。
三期 流量206t/h,管径DN250
一期、二期、三期工程各两根(一供一回),共六根。
② 7-20层采暖系统两根(一供一回):流量447t/h,管径DN350
③ 21-30层采暖系统两根(一供一回):流量175t/h,管径DN300.
7、 系统补水:
① 补水量:系统总补水量为62t/h.
②补水箱:补水箱容积30m3,分成两个水箱。
③水处理器:树脂软化水处理器,处理水量:62t/h.
8、 凝结水回收
① 凝结水量:系统凝结水量28.1 t/h。
② 凝结水箱:凝结水箱容积10m3, 分成两个水箱。
9、 其它:
① 分集水器:Ф1000*3000(管径DN450、DN350、DN300、DN250)
②分汽缸:Ф600*2000(管径DN350、DN80、DN250、DN150、DN150)
③ 除污器:(一级过滤3MM,二级过滤1MM)
四个独立换热系统各一套,分别为DN150、DN450、DN300、DN300。
10、 自控装置:
①蒸汽总管道设过滤器、流量计。
②每台换热机组均设有循环泵、补水泵变频控制,并均有一台备用;每台换热机组设有自力式温控器。
③有人值守
(二)、工程地点:青岛康大时代房地产风和日丽居住区内(青岛经济技术开发区海尔大道118号)。
(三) 、招标联系人:姜国功、王 芳
(四) 、联系电话:6616555、6616567
二:投标须知:
(一)、时间、地点安排
1、时间安排:
a、 发标时间:2004年11月26日上午9时
b、 标书送达截止时间:2004年12月10日 上午9时
c、 开标时间:2004年12月11日
2、地点:青岛康大时代房地产工程部(青岛经济技术开发区海尔大道118号)。
(二)、投标程序
1、投标单位按照招标文件及实地勘察情况,准确地作出各自的投标报价。
2、投标单位按招标单位规定的时间准时将投标书送达指定地点.
3、确定中标企业。招标单位以书面形式通知中标单位。对未中标的单位不再通知,不作任何解释。
4、中标单位在接到中标通知后,必须在中标通知书规定的时间内,准时到指定地点按有关规定与招标单位签定设备合同。
(三)有关规定
1、投标单位应提供工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照(必须含有相应营业范围)、以及提供保修的承诺。
2、投标书的格式:
(1)封面,书写“投标书”三字。
(2)投标函(必须全面承诺招标文件,否则作为废标处理)。
(3)投标书综合说明、企业简介、近两年主要业绩。
(4)企业营业执照。
(5)工程预算书
(6)其他说明:ISO9000质量体系认证、设备代理单位提供代理证明及法人委托书。
3、投标文件应提交一份正本、七份副本。每份投标文件均加盖投标人公章及法定代表人印鉴,投标书封面左上角注明“正本”“副本”字样,如副本与正本不符,以正本为准。将投标书装入档案袋密封好,并在封口处加盖投标人公章及法定代表人印鉴。
4、投标单位在投标过程中的一切费用,均由投标单位自负。
5、由投标人自行对施工现场和周围环境以及与本工程有关的一切事项进行考察。
6、属下列情况之一的,投标书无效。
(1) 标书未加盖企业及法定代表人印鉴的;
(2) 标书未密封或封口处未加盖投标人公章及法定代表人印鉴(或委托代理人印鉴)的;
(3) 标书未按规定编制或字迹模糊、无法辩认的;
(4) 投标文件逾期报送的;
(5) 提供虚假资料的;
(6) 违反有关法律法规规定的;
(7) 应提供而未提供证书的;
7、 投标人因对招标文件的误解和忽略,中标后发生的任何风险均由中标人负责。
8、 招标人发出的招标文件,若有变动将以书面形式及时通知投标单位,任何口头答复、通知无效。
9、 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字,报价书均应由投标人代表签名并加盖公章。
10、 投标人应同时提供完整的电子版投标文件2套和投标报价电子版2套,投标报价电子版2套应随报价书一同密封并单独递交。
三、投标报价
1、 投标人的中标价为闭口价,在第 1 页 共 1 页合同有效期内价格固定不变。
2、 若单价和总价有差异,则以单价为准,并对总价进行修正;若数字和文字表示的金额之间有差异,则以文字金额为准,并对数字作相应的修正。如出现分项价与总价不符,应以其中较低者为准。
3、 投标报价应注明有效期,有效期应与投标有效期相一致。
4、 由投标人造成的价格模糊与界限不清,概由投标人负责。
5、 投标报价使用的货币为人民币。投标报价应为含税的交货地点人民币价。
四、付款方式
付款办法:由设备供应商与招标单位签定设备供应合同,合同签定后付款10%,货到工地验收达到优良标准(资料齐全,试验合格)付至60%,施工完毕验收达到优良付至80%,一年内无质量问题付清货款。
五、结算方式:招标范围内的工程内容单价一次包死,任何情况不再调整。
六、材料要求
1、工程中实际使用的材料必须符合设计及国家有关规范,满足设计参数要求,否则,投标单位承担全部责任。
2、本工程质量等级为优良,设备必须为优等品。否则,投标单位承担全部责任。
七、投标保证金:
投标单位必须提供10万元投标保证金,投标保证金可以是投标人开户银行出具的投标保函、支票或银行汇票。保函格式见附件。如投标单位在投标过程中出现违规现象,招标单位将不再退还保证金;如无违规现象,招标单位在开标后十日内退还未中标单位投标保证金(本金)。
如果投标单位中途退出、或者发现的投标书出现雷同、或者投标单位之间出现串标现象或者中标单位不及时商谈、签定合同为投标违规,投标保证金将不再退还。对于未中标单位,如在投标过程中没有违规行为,招标单位将在十日内退还保证金,对未中标原因不做任何解释。
八、履约保证金:
1、 中标单位必须在合同签订前向买方提交与中标额相同的银行保函(履约保证金)。以保证该设备为优良产品,确保安装验收后能够达到良好运转。履约保函格式见附件。
2、 履约保证金在合同条款规定的质量保证期满后30天内退还;但如果此时存在合同争端并且未能得到解决,那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。
3、 如果卖方未能履行合同并给买方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给买方。
九、其它:
有关技术要求等内容详见附件。
青岛康大时代房地产开发有限公司
2004年11月18日
附件1 投标人资格审查文件
投标人要提交下列文件:
关于投标人资格的声明函;
企业法人营业执照(复印件);
生产许可证、有关鉴定材料;
企业简介(包括组织机构、生产能力、产品、厂房、人员等);
质量保证体系及其质量认证证明;
近三年重大关联交易情况(应如实披露);
银行资信证明或经国家有关部门认可的资信评估机构出具的资信证明(信用等级);
业绩及用户证明;
目前正在执行合同情况(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施);
近三年经济行为受到起诉情况;
其它文件和资料.
附件2 投标人关于资格的声明函(格式)
项目名称:
日 期:
致: (招标人名称)
我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背,我公司承担由此而产生的一切后果。
特此声明!
投标人代表签字:
投 标 人 公 章:
附件3 投标人法定代表人授权书(格式)
项目名称:
日 期:
致: (招标人名称)
(投标人名称) ,中华人民共和国合法企业,法定地址 。
(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作,并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前,本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。
授权人签名: 被授权人签名:
职务: 职务:
投标人公章:
附件4 投标人承诺函(格式)
项目名称:
日 期:
致: (招标人名称)
很荣幸能参与上述项目的投标.
我代表 (投标人名称) ,在此作如下承诺:
1. 完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。
2. 投标报价为闭口价(包括设备制作、运输、安装、调试直至试运行的全部费用在内)。即在投标有效期和合同有效期内,该报价固定不变。
3. 若中标,我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订经济合同,并且严格履行合同义务,按时交货,为工程提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中,发现合同产品质量问题,我方一定尽快修理更换/退货,并承担相应的经济责任。
4. 在整个招标过程中,我方若有违规行为,贵方可按招标文件之规定给予惩罚,我方完全接受。
5. 若中标,本承诺函将成为合同不可分割的一部分,与合同具有同等的法律效力。
投标人代表签字:
投 标 人 公 章:
附件5: 履约保函(格式)
致: (买方名称)
本保函是为 (卖方名称) (以下称卖方)于 (日期) 签订第 (合同名称) 合同为买方提供 (产品名称) 提供履约担保。
(银行名称) (以下简称银行)以及他的继承人,受让人为了无条件地,不可撤销地并放弃追索权,根据并同意下列条款,保证付给买方合同产品价格的 50%(百分之五十),即 万元人民币。
(a) 当卖方未能忠实地履行合同文件规定和此后双方同意的对合同的有效修改、补充和变动(以下简称违约),无论卖方有无不同意见,银行在收到买方的书面通知时,银行将按买方所要求的上述金额和方式付给买方。
(b) 按上述承付的金额将是净数,不得扣除现在或将来应付的任何税费或任何性质的由任何人加予的保留款。
(c) 本保函的规定是我们银行无条件的不可撤销的直接义务。合同条件的修改,以及买方所允许的时间改变或任何让步,除条款中有规定免除银行的责任外,都不能解除我们银行在这方面的义务。
(d) 本保函自开立之日起生效。履约保证金在合同条款规定的质量保证期满后不迟于30天退还;但如果此时存在合同争端并且未能解决,那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后。
(卖方银行的名称)公章
(签发人名和签字)
年 月 日
附件6 大(部)件情况
投标人应把超级超限的情况详细予以说明
序号 部件名称 数量 长 x 宽 x 高 重量 生产厂家 货物发运地点 运输方式 备注
包装 未包装 包装 未包装
1
2
3
4
注:
1、投标人在投标文件中应详细列出单件设备名称、件数、重量以及长度、宽度、高度。
2、本工程在运输过程中所发生的一切费用均应包含在投标报价中。
3、投标人应提供所有大件部件的实际尺寸草图和包装后的发货(车上)尺寸图。
附件7 技术要求
工艺部分:
根据要求,换热站内设置四套汽-水全自控换热机组,一次网过滤器、二次网除污器,补水箱等。换热站要求具有较高自动化控制水平。
换热机组的供货范围包括:换热器(波节管式或板式换热器)、滤污器、一次网电动调节阀、关断阀、连接管道、安全阀、排气阀、放水阀及管道、水泵出口止回阀、循环水泵、循环水泵控制装置、补水泵、补水泵变频控制装置、内部电路连接、以及相关的就地仪表及仪表控制系统等。其外形尺寸长×宽×高≤3×1.3×1.7米。
(1) 介质设计参数
进口温度 出口温度 进口压力
一次侧过热蒸汽 200(℃) 80(℃) 0.3Mpa
二次侧低温热水 70(℃) 95(℃) PN16
二次侧低温热水 50(℃) 60(℃) PN16
二次侧生活热水 5(℃) 55(℃) PN16
(2) 水质条件
PH值 7~8.5
溶解氧 <6mg/L
总硬度 0.4mol/L
悬浮物 <10mg/L
氯离子浓度 ≤25mg/L
(3)环境条件
最高温度 40℃
最低温度 -20℃
最高相对湿度 90%
最低相对湿度 10%
安装位置 室内
(4)设计技术要求
1、换热机组整体设计技术要求:
①组合式换热机组供热负荷应大于等于招标文件制定参数
②换热机组一次侧管道及设备公称压力为1.0Mpa,耐温300℃;二次侧公称压力低区为1.0MPa,高区为1.6MPa,耐温100℃。
③机组的压力降:一次侧△P≤0.08MPa,二次侧△P≤0.1MPa。
换热器的压力降:一次侧△P≤0.04MPa,二次侧△P≤0.05MPa。
④换热机组二次网采暖系统设置补水泵进行补水定压, 补水量为二次网额定循环水量的4%。
⑤换热器的二次侧应设有安全阀作为超压保护,同时还应设有超温保护,当二次侧供水温度达到100℃时报警,并关断一次网电动调节阀。
⑥就地检测设备:
a、室外温度传感器检测范围:-20℃--50℃
b、供热温度测量范围:一次侧0--300℃,二次侧0--100℃,温度计为双金属温度计(包括一次侧供回水温度,二次侧供回水温度)。
c、压力测量范围:一次侧0--1.0MPa,二次侧0--1.6MPa,压力表为弹簧管式,可以检测:换热器压降、机组压降、滤污阀压力降、电动调节阀压力降、水泵扬程。
上述就地仪表应与设备配套安装,其具体技术要求详见自控仪表部分 。
2、换热器
①换热器可选用进口品牌板式换热器如APV或阿法拉伐,也可选用国产优质波节管式换热器产品,传热系数不低于3000w/m2℃。
②波节管式换热器要求波节管材料为不锈钢316,外侧管壳材料为优质碳钢,波节管及外侧管壳厚度必须严格按国标要求。
③板式换热器板片及垫片:板片厚0.5~0.6mm, 板片材质为AISI316不锈钢,要求做渗透检验和放大镜检验,不允许存在任何裂纹,并应出示检验报告、检验比例、数量,其外观及性能应符合JISG4305《不锈钢冷轧钢板及钢带技术要求》或与之相当的其它标准。垫片材质为EPDM,耐温150℃,垫片寿命不小于5年。
④机组组装后的整体应便于分体拆卸清洗。
3、循环水泵、补水泵
①循环水泵、补水泵输送介质为水,介质温度≤100℃。循环水泵、补水泵承受最大压力1.6MPa,耐温100℃。
②水泵必须采用上海产国内知名品牌水泵,循环水泵两台,一运一备,循环泵扬程见机组要求。补水泵两台,一运一备,事故时利用自来水同时补水。
③补水泵采用变频控制。
④循环水泵、补水泵均采用立式离心泵或立式多级泵,采用机械密封,要求性能曲线平缓。
⑤循环水泵、补水泵电机的电压采用三相380伏,频率50HZ。
⑥水泵与电机噪声的合计值离声源1m处,不大于65db(A),振动不能超过ISO5199第4.3.2节所给出的振动极限。
⑦应在适当地方设置起吊装置,以便于泵及电机的运输、安装、装配。
⑧电机采用标准的三相鼠笼异步电机,标准不低于中国国标Y系列标准,电机外壳最低防护等级为IP54。电机应设有密封的接线盒,内设连接每个绕组末端的接线端子和保护接地端子。
⑨在正常运行情况下,水泵轴承运行寿命至少为40000小时以上。
⑩泵的标记牌应清楚的标明下列内容:
制造商名称、产地
泵的型号、生产年、月
最高的工作温度/最大的工作压力
泵的性能:流量(m3/h)、扬程(m)、轴功率(KW)
泵的效率:
泵的转速:
泵的重量:
电机的标记牌应清楚的标明:
制造商名称、产地
电机型号、生产年、月
接线法:
绝缘等级:
额定功率:
额定电压:
额定电流:
额定转速:
功率因数:cosφ
电机重量:
4、电动调节阀
①电动调节阀可采用SIEMENS系列产品,且设置于一次侧换热器供水上,具体控制模式及技术要求详见自控仪表部分 。
②电动调节阀公称压力为1.6MPa,耐温300℃。
③电动调节阀应具有手动操作功能,并有阀位指示器、限制器。
④调节阀要求关闭时的泄漏率小于万分之五,断电时能自动关闭(电开式)。
⑤在正常运行情况下,调节阀应无故障运行5年以上。
5、换热机组内阀门及管材
①用于蒸汽侧(一次侧)的阀门公称压力采用1.6 Mpa,耐温300℃,低温热水侧(二次侧)的阀门公称压力采用1.6 Mpa,耐温100℃。
②关断阀门蒸汽侧采用截至阀,热水侧采用蝶阀,阀门须采用国内优质产品。
③止回阀要求缓闭消声,可安装于水平或立管上。止回阀沿使阀瓣关闭的方向进行密封实验,泄漏量应满足在最大工作压力下不大于0.1×DNmm3/S。
④换热机组一、二次侧设安全阀作为超压保护,安全阀采用微启式弹簧安全阀,安全阀排放压力一次侧为1.6MPa,二次侧为0.36MPa,同时可以根据热力站的实际情况,在现场对安全阀的排放压力进行整定。
⑤换热机组供货商应提供换热器的一次侧及二次侧进水管上安装的滤污阀,滤污阀能除去大于或等于1.0mm的微粒。滤污阀滤网材质为不锈钢并带有龙骨加强。滤污阀前后装有检查堵塞情况的压力表,装有冲泄阀。
⑥所有阀门均要求钢制,其泄漏量应符合现行相关国际规范要求。
⑦阀门流道的公称直径应等于阀门的公称直径。
⑧在正常运行情况下,所有阀门寿命应在30年以上。
⑨机组内管道采用无缝钢管,要求无焊缝、无砂眼,材质不低于中国20#钢标准。
n 电气部分:
1、循环泵、补水泵控制方式
补水泵变频控制补水定压,循环泵变频控制。各机组电气控制柜与换热站控制器结合,实现自动运行、检测和控制功能。变频器可采用ABB、三菱或Danfoss产品。
2、机组控制柜
机组电气控制柜与换热机组智能控制器结合,实现自动运行、检测和控制功能。
机组电气控制柜的技术参数:
额定电压:三相~380V
额定频率:50Hz
1分钟工频耐压:2500V
外壳防护等级为IP44
——机组电气控制柜应设置设备状态自检测及电机短路保护和接地故障保护功能,并应根据具体情况分别装设对电机的过载保护、缺相与短路保护、低电压保护、负载超温保护、三相电流不平衡保护等功能,(详细措施见GB50055—93《通用用电设备配电设计规范》),控制柜应有明显的信号显示和报警功能。
——各机组电气控制柜应具有手/自动切换功能。
——调速装置,调速范围宽且平滑调速;启动转矩和调速特性应满足机械的要求;
——变频器采用ABB或三菱品牌。为控制器提供4—20mA或0-10V频率反馈信号,并能接收控制器所送来的4—20mA或0—10V标准信号进行补水泵的变频调速运行。
——电气控制回路与智能控制器配合将水泵的运行情况、启停状态、故障状况传至控制器进行监测。
——控制系统应能与控制器配合,在机组停电后能使设备安全停运,短时间恢复电源后,机组内的各个设备能按机组启动顺序自动安全投入运行
——当补水水箱缺水时,能接收水箱超低水位开关信号连锁停止变频补水泵,并发报警信号。
——当补水压力过低,能接收控制器送来的信号,进行机组安全停运等连锁功能。
机械要求:箱体应具有一定的机械强度和严格的结构。箱体应做有效的防腐处理,并能防尘、防潮、防水、标准为IP40。箱内弱电及强电系统应独立分区。
冷却系统:对于功率≤3KW的变频器采用自然通风冷却。
对于功率>3KW的变频器采用强制通风冷却。
n 自控仪表部分:
综述:自控仪表部分由就地检测仪表、集中显示控制仪表等两部分内容组成。就地检测仪表负责温度、压力的检测;集中显示控制仪表包括一次采集控制仪表和换热站现场控制器,一次采集控制仪表负责采集温度、压力、水箱液位等电信号,换热站现场控制器负责采集显示这些信号(包括循环泵、补水泵的运转状态),并对二次网供水温度和二次网回水压力、二次网供回水压差等进行独立就地自动控制,并能与电气配合实现换热站自动运行,并能够将现场控制信号上传至监控中心,实现中央控制。
(一) 就地检测仪表:
1、弹簧管压力表:
测量范围:一次网供、回水 0-1.6MPa
二次网供水0-1.0MPa,二次网回水0-1.0 MPa
公称直径:Ø100
精度等级:1.5级
附件:应带关断阀和环形冷却管
2、双金属温度计
测量范围:一次网供回水:0-150℃
二次网供回水:0-100℃
公称直径:Ø 100
精度等级:1.0级
(二)集中显示控制仪表
1、一次采集控制仪表
①压力变送器:
测量范围:一次网供、回水 0-1.6MPa
二次网供水0-1.6MPa,二次网回水0-1.0 MPa
输出信号:两线制4-20mADC或三线制0-10VDC
精度等级:0.5级
负责采集一次网供水、回水压力,二次网供水、回水压力
②温度传感器:
测量范围:-30-170℃,
传感元件:Pt100或Ni1000
连接:三线
精度等级:B级
负责采集一次网供水、回水温度,二次网供水、回水温度。
③室外温度传感器:
测量范围:-30-50℃,
传感元件:Pt1000或Ni1000
精度等级:A级
负责采集室外环境温度。
④电动调节阀:
耐压1.6MPa,
泄露率≤0.05%Kvs,
工作特性:等百分比,
具有停电自动关闭阀门的功能,具有手动调节的功能。可进行连续调节(能接收0-10V或4-20mA信号),具有阀位反馈信号(0-10V或4-20mA)。
负责对一次网流量进行调节
⑤液位变送器:
选用投入式液位变送器
精度等级:0.5级
2、换热站现场控制器
现场控制器采用可编程序控制器,并应具有扩展功能,能够支持TCP/IP等开放通讯协议。负责采集换热站内各设备的运行参数并对重要参数实现控制功能。
d、控制器需要的测点如下表:
序号 名称 测点性质 数量 备注
1 一次供水温度传感器 模拟输入 1
2 一次回水温度传感器 模拟输入 1
3 二次供水温度传感器 模拟输入 1
4 二次回水温度传感器 模拟输入 1
5 一次供水压力变送器 模拟输入 1
6 一次回水压力变送器 模拟输入 1
7 二次供水压力变送器 模拟输入 1
8 二次回水压力变送器 模拟输入 1
9 室外温度传感器 模拟输入 1
10 一次网电动调节阀开度 模拟输入 1
11 一次网电动调节阀控制 模拟输出 1-3 据机组功率定
12 循环水泵启停状态、故障 数字输入 2
13 循环水泵启停控制 数字输出 2
14 二次网供回水压差控制 模拟输出 1
15 二次网补水压力控制 模拟输出 1
16 补水水泵启停状态、故障 数字输入 2
17 补水泵启停控制 数字输出 2
18 补水泵变频器输出频率 模拟输入 1
②显示控制功能
a、显示功能:
能对如下参数进行显示:
压力(压差):一次网供水、回水压力,二次网供水、回水压力,一次网供回压差、二次网供回水压差
温度:一次网供水、回水温度,二次网供水、回水温度,二次网供回水温差、室外温度。
液位:水箱液位
阀位:一次网供水电动调节阀阀位
变频电机运行频率:变频补水泵反馈频率
运行状态:循环泵启、停状态;循环泵启、停状态;循环泵、补水泵故障状态;
报警情况:能显示报警状态
b、控制功能:
(a)二次网供水温度控制(质调节):
根据室外平均温度补偿所确定二次网供水温度设定曲线,来进行一次网供水电动调节阀的调节,从而满足二次网供水温度的需求。能够设定两条曲线,白天和晚上按两条曲线运行。具有手/自动转换功能。
(b)二次网回水压力控制:
采用变频补水的方式,根据设定的补水压力进行闭环PID自动调节变频补水泵的转速,将补水压力稳定在要求范围内。
应能观察到回水压力设定值,实际回水压力值。变频补水泵的实际频率值。可以在本地控制器面板上显示回水设定压力,本地和监控中心修改设定值和PID参数。
c、报警功能:
二次网回水压力低、超低,二次网回水压力高、超高,二次网供水温度超高(超过65℃),水箱水位过高、过低,变频循环泵、变频补水泵异常等进行就地报警。
d、连锁功能:
二次网回水压力超低与电气连锁停止循环泵、补水泵,关闭一次网电动调节阀。
二次网供水温度过高(超过65℃),关闭一次网电动调节阀。
异常停电或循环泵异常停止,能关闭一次网电动调节阀(同时发出报警信号),防止二次网水温过高。
水箱水位过低与电气连锁停止补水泵。
附件8 供货范围
1 供货要求
1.1 本附件规定了合同设备的供货范围,卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,并对整套设备(包括所有管道、阀门、仪表等)性能负责,且设备的技术经济性能符合国家现行设备规范的要求。
1.2 卖方应提供详细供货清单,清单中依此说明规格、数量、产地、生产厂家。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,即使本合同附件未列出和/或数目不足,卖方仍须免费在执行的同时补足。
1.3 卖方应提供所有安装、检修所需专用工具和消耗材料等并负责安装调试,卖方应随货提供详细供货清单。
1.4 提供随机备品备件 (包括仪表),并在投标书中给出具体清单。
2 供货范围(包括但不限于此)
加热器本体 2 台
配汽侧、水侧泄压阀;温度计、压力表;
包括换热器的固定支座 、加热器连接件中的特殊法兰、螺栓、接管座等;
温控器,管道附件(包括温度计、压力表、疏水器、各种阀门等,关断阀门) ;
管道附件(包括电接点压力表、安全阀及其它各种阀门等);底座等。
凝结水回收装置1套
凝结水泵2台;温度计、压力表;
除污器、调压器、集水罐、电机水泵、支架、安全阀及其它各种阀门;
控制柜及控制柜至设备间电缆及电气元件等;底座等。
2.1设备详细清单:
序号 名称 规格型号 单位 数量 产地 生产厂家 备注
1
2
2.2配套附件:
序号 名称 规格型号 单位 数量 产地 生产厂家 备注
1
2
3.备品备件及专用工具
卖方应向买方推荐随机配备的备品备件和专用工具的数量及规格。并由买方认可。
附件9 技术资料及交付进度
1、总则
1.1资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容全面、准确、一致,满足工程要求。
1.2卖方资料的提交及时、充分,满足工程进度要求。在接到中标通知书后一周内给出全部技术资料和交付进度清单。
1.3对于其它没有列入合同技术资料清单,却是工程所必需文件和资料,一经发现,卖方应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成,后续设备有改进时,卖方也应及时免费提供新的技术资料。
1.4卖方应提供机组设计、制造、试验和装运所采用的标准、规范。
2 提交资料的要求
2.1 图纸及技术数据
2.1.1 卖方必须按双方商定的时间提供技术文件及图纸。
2.1.2 卖方所提供的各种技术资料应能满足买方对设计、安装、调试和运行、维护的要求,如果买方认为所提供的技术资料不能满足要求时,买方有权提出补充要求,卖方应免费提供所需的补充技术资料。
2.2 产品安装、使用说明书,内容包括但不限于:
a.产品名称、型号及规格;
b.产品工作原理;
c.主要技术参数;
d.产品主要构件的材料;
e.产品结构示意图、外形图、电气线路图;
f. 产品安装说明及安装图;
g 产品运行、维护说明及注意事项;
h.工艺流程图
2.3 产品合格证,内容包括但不限于:
a. 产品名称、型号及规格;
b.产品出厂编号;
c检验标准及方法;
d检验报告
e检验员签章及公章;
f检验日期;
2.4 产品合格证,内容包括但不限于:
a. 产品名称、型号及规格;
b.产品出厂编号;
c检验标准及方法;
d检验报告
e检验员签章及公章;
f检验日期;
2.5 专用工具及备品、备件清单。
2.6散件清单。
2.7 现场服务。
2.8卖方应派员进行设备的现场安装及调试,负责所供设备范围内的设备、工艺系统、控制系统的检查、受电、功能恢复、调试直至投入运行。
2.9卖方技术人员在现场工作内容如下:
a.指导现场安装人员安装设备、管道、和控制系统接线。
b.如发现现场设备缺损(运输和装箱所致),设备性能不满足要求,应该及时无条件更换。
c.负责设备、工艺系统、查线和控制系统调试,直至能够投运并经过168小时连续试运行,买方验收合格为止。
2.4. 技术培训
2.4.1卖方应对买方提供技术培训和操作指导
2.4.2 卖方应具备先进的培训设施.以便对买方人员进行培训,并免费提供详细的培训文件。
附件10 其它
关于罚款条件
* 产品运至现场后,由于卖方原因造成的质量问题而导致产品不能按期投运,每影响一周,卖方应向买方支付产品总价1.5%的违约金。
* 在保证期内,由于卖方设计、材料、制造缺陷造成产品停运,每次卖方应向买方支付产品总价2%的违约金。 |
|